提問者:grc06322016-03-17 00:00
膨脹閥前的高壓管不應該是冰的。膨脹閥后的低壓管才是冰的。 膨脹閥作為高低壓力間的限流降壓裝置,前端與冷凝器管路相接,冷凝器主要是作為將壓縮機排出之高壓高溫氣體冷媒冷卻為高壓常溫的液體冷媒,所以膨脹閥前端的高壓管不可能是冰的。膨脹閥后是與蒸發器相連接,膨脹閥的限流作用,使冷媒產生降壓及降溫的物理性變化,使冷媒得到10度C左右以下的低溫進入蒸發器內,室內風扇帶動室內氣流通過蒸發器,使空氣與冷媒進行熱交換,將空氣降溫吹出,就是冷氣。熱交換完后的變成氣態的冷媒再進入壓縮機,利用機械功再把冷媒打成高壓氣體冷媒,這就是冷凍循環原理。 因此,膨脹閥后的低壓管是冰的,才是正常的現象。
回答者:hbyslf2016-03-19 00:00
索伊空調故障代碼及原因:我也是網上搜來的。 E1:高低壓開關保護 原因1:系統缺氟造成低壓保護 原因2:系統中排氣壓力過高,如空氣含量大,工況差冷凝不好 原因3:內外機L.N連接線變動:高低壓開關線不接零
提問者:xdcai33zf8mm2013-10-14
哈哈,不過我敢肯定你一定是買了。我也買了,當時還挺猶豫的,打了海爾400的電話咨詢了,也看了海爾官網這臺空調的價格和性能。我決定買了。怎么說呢,沒用過空調。我覺得海爾制冷不錯,售后沒的說。所以選擇了!
提問者:is86801802013-03-03
E1是溫度傳感器故障。可能是傳感器接觸不良或斷開!請檢查出風口翅片上的感溫探頭是否安裝正確
提問者:jiangwangzhou2013-06-13
首先。我再和你說說空調的工作原理,由壓縮機推動雪種到外翅片管道,被風扇一吹,就變成液體(放熱吸冷),所以,吹出的風是熱風,再經節流(毛細管),連接管道到內機,又被風扇一吹又變成氣體(吸熱送冷)所以,吹出的風是冷風,蒸發(
提問者:cxptxz2013-04-23
你確定是F3?ANX的故障代碼中是沒有F的,以下是全部代碼供你參考,估計是E3 奧克斯空調故障代碼 不分機組型號 E1室溫傳感器 E2室外管溫傳感器 E3室內管溫 E4內外通訊、PG轉速異常 E5壓縮機過載
提問者:2013-06-12
春蘭空調顯示E5:系統壓力過低。 先檢測制冷劑的壓力夠不夠(運行狀態下0.4-0.5MPA),如果壓力夠的話再檢查壓力開關和壓力開關的線路,測下低壓壓力開關是否會通,要是會通你就把線拔出來測下有沒220V電,要是沒有那
提問者:chengshiq1102013-07-08