提問者:jiangwangzhou2013-06-13 00:00
空調型號:KF-26GW/BP2Y-M(4) 故障:上電后不理它,大概幾分鐘后,顯示E1,遙控控制無效; 上電后按遙控開機,除了外機不轉,不制冷,其它看起來正常,關機后幾分鐘,顯示E1,遙控控制無效;
E1是溫度傳感器故障。可能是傳感器接觸不良或斷開!請檢查出風口翅片上的感溫探頭是否安裝正確
回答者:r8143519852016-06-13 00:00
很有可能是壓縮機出了問題。 壓縮機是空調的心臟,所以,也不用考慮換一個壓縮機了,建議你重新買一臺。 國內有很多品牌都不錯,像格力,是令人驕傲的民族企業,它的雙級變頻壓縮機是國際領先技術,有國際專利認可~制冷和
提問者:2015-09-11
哈哈,不過我敢肯定你一定是買了。我也買了,當時還挺猶豫的,打了海爾400的電話咨詢了,也看了海爾官網這臺空調的價格和性能。我決定買了。怎么說呢,沒用過空調。我覺得海爾制冷不錯,售后沒的說。所以選擇了!
提問者:is86801802013-03-03
最可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。 壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。 高壓過高過熱的原因及排除: 1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。 2,散熱不良。檢查散熱風扇是否轉動,冷凝管是否有
提問者:mwoqra2015-09-22
膨脹閥前的高壓管不應該是冰的。膨脹閥后的低壓管才是冰的。 膨脹閥作為高低壓力間的限流降壓裝置,前端與冷凝器管路相接,冷凝器主要是作為將壓縮機排出之高壓高溫氣體冷媒冷卻為高壓常溫的液體冷媒,所以膨脹閥前端的高壓管不可能是
提問者:grc06322016-03-17
首先。我再和你說說空調的工作原理,由壓縮機推動雪種到外翅片管道,被風扇一吹,就變成液體(放熱吸冷),所以,吹出的風是熱風,再經節流(毛細管),連接管道到內機,又被風扇一吹又變成氣體(吸熱送冷)所以,吹出的風是冷風,蒸發(
提問者:cxptxz2013-04-23
索伊空調故障代碼及原因:我也是網上搜來的。 E1:高低壓開關保護 原因1:系統缺氟造成低壓保護 原因2:系統中排氣壓力過高,如空氣含量大,工況差冷凝不好 原因3:內外機L.N連接線變動:高低壓開關線不接零
提問者:xdcai33zf8mm2013-10-14