提問者:jjyydu2013-07-14 00:00
公司有30多個消防應急燈,斷電后閃一下就不亮了,查看電池組電壓在6.5V,交流12V變壓器正常,按測試按鈕的時候也是只閃一下就不亮,是否是電池組的問題,求高手解答。如果是電池組的問題,為什么斷掉一個燈泡之后另一個可以正常工作。
1.線路問題,平時就沒有通電,應急照明燈沒有充電,電量不足,閃一下就不亮了 2.線路正常通電,就是這批應急燈本身電池組的問題 3.你說的情況:電池組的問題,為什么斷掉一個燈泡之后另一個可以正常工作。那就是照明燈內部線路接觸不良,造成短路問題,建議讓廠家更換
回答者:wang6k3j2016-07-14 00:00
消防應急燈故障報警原因:1) 電池未裝好(電池的連接線接觸不良),電池短路或電池失效時,應急燈具面板部分的黃色故障指示燈以3Hz的頻率閃爍,并且發送報警聲音,以每分鐘 響一次,每次報警持續時間2-3秒鐘。此時斷開市電或排
提問者:gnwcc2016-05-09
應急燈的蓄電池沒用啦,或者一個燈泡壞了,就這兩個原因! 我們公司的應急燈就是這樣子,如果考慮經費問題,可以更換蓄電池,但不知你們是那種應急燈,現在太部分都用LED的燈泡,用的就不是老式的蓄電池啦!這個比較難找電池,如果
提問者:SHENDIYUAN2013-11-17
消防應急燈不停閃爍原因:1、電池未裝好(電池的連接線接觸不良),電池短路或電池失效時,應急燈具面板部分的黃色故障指示燈以3Hz的頻率閃爍,并且發送報警聲音,以每分鐘響一次,每次報警持續時間2-3秒鐘。此時斷開市電或排除故
提問者:張冒住2016-04-26
這個很明顯是變壓器的問題,應急燈的額定電壓有的是12V-24V的,如果長期大電流,低電壓充電,就容易造成應急燈電池損壞,也有可能是低電流大電壓。你只能換新的吧,新的才50多元。
提問者:chihesan032013-04-02
應急照明燈的聲響警報是故障警報,應急燈的電源斷電或者是應急燈自身故障了,或者是試驗按鈕被觸碰按下去了,都是報警的,檢查試驗按鈕和是否斷電了,如果不是的話就需要更換應急燈了
提問者:whyshe19862015-10-06
現在有幾十塊到貳佰塊左右的,還是買個換上吧
提問者:haorengmmm2013-04-02