提問者:張冒住2016-04-26 00:00
補充 : 在檢測應急燈狀況,將總電源關閉后,第二天消防應急燈三個指示燈全亮,是什么原因?遇到這種情況如何處理?謝謝
消防應急燈不停閃爍原因:1、電池未裝好(電池的連接線接觸不良),電池短路或電池失效時,應急燈具面板部分的黃色故障指示燈以3Hz的頻率閃爍,并且發送報警聲音,以每分鐘響一次,每次報警持續時間2-3秒鐘。此時斷開市電或排除故障后可以切斷。2、直流保險管開路時,也會產生報警聲,消防應急燈面板的故障指示燈以1Hz的頻率閃爍; 3、應急燈具的光源短路或光源開路時,故障指示燈以1Hz的頻率閃爍,報警聲音。
回答者:bcb6nl2016-10-23 00:00
消防應急燈故障報警原因:1) 電池未裝好(電池的連接線接觸不良),電池短路或電池失效時,應急燈具面板部分的黃色故障指示燈以3Hz的頻率閃爍,并且發送報警聲音,以每分鐘 響一次,每次報警持續時間2-3秒鐘。此時斷開市電或排
提問者:gnwcc2016-05-09
這個很明顯是變壓器的問題,應急燈的額定電壓有的是12V-24V的,如果長期大電流,低電壓充電,就容易造成應急燈電池損壞,也有可能是低電流大電壓。你只能換新的吧,新的才50多元。
提問者:chihesan032013-04-02
現在有幾十塊到貳佰塊左右的,還是買個換上吧
提問者:haorengmmm2013-04-02
一、新國標消防應急燈增加了自檢功能和故障報警功能: 1.消防應急燈具連續主電工作30天+/-2天(即30天左右)后,燈具會自動應急35秒左右,之后恢復到主電功能; 2.當消防應急燈具連續工作一年之后,燈具會自動應急照
提問者:zhudingyishi2016-04-29
應急照明燈的聲響警報是故障警報,應急燈的電源斷電或者是應急燈自身故障了,或者是試驗按鈕被觸碰按下去了,都是報警的,檢查試驗按鈕和是否斷電了,如果不是的話就需要更換應急燈了
提問者:whyshe19862015-10-06
消防應急燈使用充電電池,不能長時間處于通電狀態,即浮充狀態。可以嘗試斷電,使其電池電量耗盡,再充電。正確使用時應該定期斷電,延長電池壽命。
提問者:fltz8615882013-03-10