提問者:gnwcc2016-05-09 00:00
消防應急燈故障報警原因:1) 電池未裝好(電池的連接線接觸不良),電池短路或電池失效時,應急燈具面板部分的黃色故障指示燈以3Hz的頻率閃爍,并且發送報警聲音,以每分鐘 響一次,每次報警持續時間2-3秒鐘。此時斷開市電或排除故障后可以切斷報警的聲音;2) 直流保險管開路時,也會產生報警聲,消防應急燈面板的故障指示燈以1Hz 的頻率閃爍;3) 應急燈具的光源短路或光源開路時,故障指示燈以1Hz的頻率閃爍,報警聲音同時發生;4) 當應急燈具的年自檢應急時間小于30分鐘時,報警響起,故障指示燈常亮。
回答者:gcnds2016-04-04 00:00
一、新國標消防應急燈增加了自檢功能和故障報警功能: 1.消防應急燈具連續主電工作30天+/-2天(即30天左右)后,燈具會自動應急35秒左右,之后恢復到主電功能; 2.當消防應急燈具連續工作一年之后,燈具會自動應急照
提問者:zhudingyishi2016-04-29
消防應急燈使用充電電池,不能長時間處于通電狀態,即浮充狀態。可以嘗試斷電,使其電池電量耗盡,再充電。正確使用時應該定期斷電,延長電池壽命。
提問者:abacdaa2015-12-11
1) 電池未裝好(電池的連接線接觸不良),電池短路或電池失效時,應急燈具面板部分的黃色故障指示燈以3Hz的頻率閃爍,并且發送報警聲音,以每分鐘 響一次,每次報警持續時間2-3秒鐘。此時斷開市電或排除故障后可以切斷報警的聲
提問者:2015-12-29
應急燈的蓄電池沒用啦,或者一個燈泡壞了,就這兩個原因! 我們公司的應急燈就是這樣子,如果考慮經費問題,可以更換蓄電池,但不知你們是那種應急燈,現在太部分都用LED的燈泡,用的就不是老式的蓄電池啦!這個比較難找電池,如果
提問者:SHENDIYUAN2013-11-17
現在有幾十塊到貳佰塊左右的,還是買個換上吧
提問者:haorengmmm2013-04-02
1、電池未裝好(電池的連接線接觸不良),電池短路或電池失效時,應急燈具面板部分的黃色故障指示燈以3Hz的頻率閃爍,并且發送報警聲音,以每分鐘響一次,每次報警持續時間2-3秒鐘。此時斷開市電或排除故障后可以切斷。2、直流保
提問者:Lydayjabcic2016-07-27