格力35直流變頻空調制冷效果差外機工作一會停機一會又開

提問者:sumianlinghong2016-01-20 00:00

最佳答案

變頻空調機在使用過程中,是設計成不停機的。當室溫趨近于設定溫度時,壓縮機會降頻運行。 所以,您的空調機制冷效果差外機工作一會停機一會又開,最可能的是系統問題。 例如外機安裝不良,散熱不佳,空調機運行一段時間之后,高壓過高,過載保護裝置會跳脫,停止壓縮機運轉,保護壓縮機不至燒毀。這種情形,等壓縮機溫度下降后,會自動再啟動,直至壓縮機再次升溫到保護跳脫,反復循環。 可能的原因很多。建議您找專業人員或售后詳細檢查一下。 有其它問題歡迎再提問。 希望能幫到您,滿意請采納。謝謝...

回答者:Z13683467442016-01-22 00:00

相關問題

  • 新買的格力空調制冷效果差是怎么回事?

    這個應該很正常,壓縮機不可能在開機后馬上運轉的,任何品牌型號的空調開機后壓縮機都會有不同時間的暫時啟動。只要可以把溫度拉到設定溫度就沒問題了,放心吧。

    提問者:guest8772912013-05-16

  • 格力Q迪空調制冷效果差

    最可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。高壓過高過熱的原因及排除:1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。2,散熱不良。檢查冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。3,管路系統堵塞

    提問者:gg4399003282016-07-15

  • 格力空調制冷效果差是什么原因

    1、制冷劑足 2、空調系統管道輕微堵塞 3、濾網堵塞 4、外機散熱效差 6、溫控電路故障 7、內風機轉速太慢 8、房間太或保溫性能差 9、制冷液太 10、空調安裝排氣夠 11、四通閥串氣 12、電源電壓穩定 建議逐

    提問者:mingxg2014-08-19

  • 格力空調制冷效果差

    你好! 空調購買以后如果沒有質量問題是不可以退換的、如果你覺得空調的制冷效果不好、可以叫售后的來給你鑒定、如果空調鑒定以后證明有問題的話、是可以退換機的! 另外大1P的空調適用面積 12-18㎡ 、你的房間

    提問者:基礎vbfjhkgjh2013-06-14

  • 3p格力空調制冷效果差

    看你的制冷空間有多大,一般家用的話都沒問題的,還要看你的空間環境是什么樣的,如果外墻隔熱保溫差,那制冷的不好說了,我之前在一個集裝箱里住,夏天時最熱的時間開空調制冷最低,里面的是熱的。像現在我家,用三優硅藻泥做的內墻裝修

    提問者:pykjd2016-07-15

  • 格力變頻空調制冷效果差有滴水高壓不怎冷

    一、可能是制冷劑泄漏后不足(俗稱“雪種”不夠) ,添加制冷劑即可。二、供電電壓不夠,壓縮機無法正常運轉 。建議安裝穩壓器。三、空調制冷功率偏小、房間面積過大 ;房間保溫就效果差。選購空調時充分考慮到這些因素。四、外界環境

    提問者:笨女de孤單2016-07-31