提問者:binger832013-07-10 00:00
樓上的意思是跟家里用電的空調一樣,只不過壓縮機換成直流變頻壓縮機,直接用蓄電池里的電,這樣既省電效果也好,制冷制熱只是卡諾循環(huán)和逆卡諾循環(huán),2者普通的空調就是可以實現(xiàn)的。
回答者:zhengqiang81322016-07-10 00:00
E6,通訊故障。內外機電腦板有本別有組通訊光耦,靠內外機通訊線連接實現(xiàn)內外機實時通訊。測量把通訊線斷開測量內外機電腦版有無1~36V跳動的通訊電壓。內機無輸出,內機電腦版壞。外機無輸出外機電腦版壞。內外機均輸出,連接線有
提問者:晃晃619122015-07-13
格力E3故障為:低壓保護,一般情況是屬于缺氟造成的,只要檢查低壓壓力是否在4.5公斤的樣子,假如低了,那么就需要查漏、補氟。 還有一種情況,但比較少見,那就是低壓壓力開關故障或與此連接的線路斷路,你可以打開空調外機
提問者:83or41kz2013-09-05
空調制熱都有一個叫預熱的過程,就是開機以后,空調是沒有反應的,室外機先工作,把室內機溫度預熱提高溫度后,(吹出來的風就不冷了),內機熱了以后就開始吹風了,一般時間是5-10分鐘。把遙控器溫度設到30度,多等一會。試試吧
提問者:fishesa2014-04-16
中央空調大金好,單機的格力好,兩個概念啊
提問者:you20022013-03-08
大1.5匹制冷量應該是3600瓦,2級能效就是3.2,那么輸入功率就是3600/3.2=1125瓦,工作電流就是1125/220=5.1安,通常線徑的安全電流是4安/平方毫米,因此10A帶開關的插座、2.5平方的電線夠用
提問者:hgjryh2013-10-13
正常的高壓壓力應為1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低壓壓力應在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之間。如果低壓壓力高出或低
提問者:AAL65922013-03-11