提問者:83or41kz2013-09-05 00:00
請問空調達人關于我的格力柜式空調E3問題 打開空調開始能制冷運轉的 開個幾分鐘就內外都停機一個小燈跳不停 顯示屏顯示E3 氟也很多啊 我不知道低壓開關在哪兒 用歐姆檔量嗎 停機后外機電源三根進線第一二根沒電第三根有204V 請切實解決我的問題 謝謝了 解決之后加分 我不能沒
格力E3故障為:低壓保護,一般情況是屬于缺氟造成的,只要檢查低壓壓力是否在4.5公斤的樣子,假如低了,那么就需要查漏、補氟。 還有一種情況,但比較少見,那就是低壓壓力開關故障或與此連接的線路斷路,你可以打開空調外機的蓋板,有一個用銅管連接的、尾部為膠木塑料的、有二根引線的東西測量一下(要在確認不缺氟的情況下)是否開路假如開路那么你可以把它并起來應急(但記得更換哦,不然真的缺氟,可要燒壓縮機的),假如開關沒有開路,那么查一下引線,一般也就能解決了。
回答者:yujiang19782016-09-05 00:00
美的空調掛機故障代碼E5表示傳感器故障。1、定頻掛機顯示E5是T1傳感器故障。2、定速柜機顯示E5是室內主板與顯示板通訊故障或網絡通信故障。3、變頻掛機顯示E5是室外溫度傳感器故障或室外E方參數故障。4、柜機顯示E5是室
提問者:gznyjob8r42013-03-20
科魯茲本身排量較小,空調制冷效果確實比較一般。尤其盛夏,車內很熱,進風口開始吹熱風,一分鐘左右算正常,在確保你打開空調開關的情況下,我都是先搞成內循環,省得讓外面的熱風也吹進來,影響制冷效果,這樣應該能稍微快些。如果這些
提問者:俺是種地D2013-09-08
志高空調出現E7 是空調故障代碼是過流或相序保護外反饋故障。如果不是新機可斷定為過流保護,其過流保護的意思是,電壓低,可更換壓縮機啟動電容,基本上能解決問題,這是志高空調老舊機子的通病。而且最近下雨多,碰到的此類情況比較
提問者:qqjham2013-10-25
格力空調E1:高壓保護 主要原因: 1、線路問題 2、主板問題 3、保護器本身問題 開機工作一段時間出現E1 1、室外冷凝器臟 2、制冷劑過多 3、電流過大 建議你先自己好好的清洗一下外機的散熱片即可!
提問者:bosila8162013-09-11
志高空調顯示E4是指室外機組異常,你可以檢查工作壓力是否正常,溫度傳感器阻值是否正常,外風機工作是否正常,外機是否臟
提問者:hk6wjy2013-06-25
故障現象這么樣的,代碼每個品牌的代碼都是不同的
提問者:amwxl4q782013-06-17