亚洲网站在线免费观看,欧美性运动视频免费观看网站,国产精品爽爽久久,熟女少妇丰满一区二区

問答

格力中央空調e6問題如何處理

提問者:晃晃619122015-07-13 00:00

最佳答案

E6,通訊故障。內外機電腦板有本別有組通訊光耦,靠內外機通訊線連接實現內外機實時通訊。測量把通訊線斷開測量內外機電腦版有無1~36V跳動的通訊電壓。內機無輸出,內機電腦版壞。外機無輸出外機電腦版壞。內外機均輸出,連接線有問題。一般連接線可能性較大。有接頭的地方重新接一下。

回答者:bikeholic2016-07-13 00:00

帝豪EV相關問題

  • 汽車空調問題、壓力多少才正常

    正常的高壓壓力應為1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低壓壓力應在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之間。如果低壓壓力高出或低

    提問者:AAL65922013-03-11

  • 大1.5匹空調插座問題

    大1.5匹制冷量應該是3600瓦,2級能效就是3.2,那么輸入功率就是3600/3.2=1125瓦,工作電流就是1125/220=5.1安,通常線徑的安全電流是4安/平方毫米,因此10A帶開關的插座、2.5平方的電線夠用

    提問者:hgjryh2013-10-13

  • 格力空調的制熱問題,制熱模式無反應

    空調制熱都有一個叫預熱的過程,就是開機以后,空調是沒有反應的,室外機先工作,把室內機溫度預熱提高溫度后,(吹出來的風就不冷了),內機熱了以后就開始吹風了,一般時間是5-10分鐘。把遙控器溫度設到30度,多等一會。試試吧

    提問者:fishesa2014-04-16

  • 空調功率問題

    樓上算的不對。 我來分解解釋下: 制冷量3200w 制熱量3650(4250)w 這是輸出功率,這組數據表示空調的制冷和制熱效果。制冷時3200W,制熱不帶電加熱是3650W,帶上電加熱是4250W,電加熱

    提問者:yph4452013-06-10

  • 志高空調出現E7是什么問題?

    志高空調出現E7 是空調故障代碼是過流或相序保護外反饋故障。如果不是新機可斷定為過流保護,其過流保護的意思是,電壓低,可更換壓縮機啟動電容,基本上能解決問題,這是志高空調老舊機子的通病。而且最近下雨多,碰到的此類情況比較

    提問者:qqjham2013-10-25

  • 家用中央空調問題,大金?格力?哪個合適

    中央空調大金好,單機的格力好,兩個概念啊

    提問者:you20022013-03-08