提問者:031章暗中交易2013-06-03 00:00
只要是空調就有濾芯,在你副駕駛腳上方!還有個外面進風的在 前擋風玻璃下方也在副駕駛那一邊,打開機蓋你看一下 能看到!
回答者:山有木溪水否2016-06-03 00:00
E6,通訊故障。內外機電腦板有本別有組通訊光耦,靠內外機通訊線連接實現內外機實時通訊。測量把通訊線斷開測量內外機電腦版有無1~36V跳動的通訊電壓。內機無輸出,內機電腦版壞。外機無輸出外機電腦版壞。內外機均輸出,連接線有
提問者:晃晃619122015-07-13
大1.5匹制冷量應該是3600瓦,2級能效就是3.2,那么輸入功率就是3600/3.2=1125瓦,工作電流就是1125/220=5.1安,通常線徑的安全電流是4安/平方毫米,因此10A帶開關的插座、2.5平方的電線夠用
提問者:hgjryh2013-10-13
格力E3故障為:低壓保護,一般情況是屬于缺氟造成的,只要檢查低壓壓力是否在4.5公斤的樣子,假如低了,那么就需要查漏、補氟。 還有一種情況,但比較少見,那就是低壓壓力開關故障或與此連接的線路斷路,你可以打開空調外機
提問者:83or41kz2013-09-05
正常的高壓壓力應為1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低壓壓力應在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之間。如果低壓壓力高出或低
提問者:AAL65922013-03-11
中央空調大金好,單機的格力好,兩個概念啊
提問者:you20022013-03-08
志高空調出現E7 是空調故障代碼是過流或相序保護外反饋故障。如果不是新機可斷定為過流保護,其過流保護的意思是,電壓低,可更換壓縮機啟動電容,基本上能解決問題,這是志高空調老舊機子的通病。而且最近下雨多,碰到的此類情況比較
提問者:qqjham2013-10-25