提問者:chris_licn2013-07-17 00:00
我這有一臺空調,有時制冷,有時不制冷,不制冷時氟高壓壓力比制冷時壓力低了一半左右,氟低壓壓力比制冷時高了很多,這是什么原因?該怎么處理啊?
只有二種原因:1,壓縮機自身原因,高低壓串氣。2,四通閥或單相閥失靈,有時到位就正常,不到位就高低壓串氣,先確定是否四通閥和單相閥毛病,方法是當不制冷時,用木制物打擊四通閥和單相閥,檢查兩端溫度變化,就行了。如果壓機壞了就只能換了。
回答者:qiurong93542016-07-17 00:00
低壓過低 高壓過高 應該是有堵塞 主要看看膨脹閥 如果管路堵塞的話會在堵點后面結霜的
提問者:wpfboq4512013-04-09
高壓很低,低壓很高只有一種可能,壓縮機故障!要么是打滑(皮帶盤或者電磁離合器都有可能)要么是壓縮機內部故障,有泄漏。 冷凝器或者膨脹閥阻塞,只會使高壓值變大!高壓值低就是因為壓縮機的壓縮效率低了!
提問者:4uiywquud0dj2013-07-22
我說的不是10,是100多 ,,,昨天發現在怠速狀態空調好像不制冷,速度起來就好了,檢查發現空調低壓100多,情問一下高手,謝謝您!另外以前還發現,如果空調在正常工作狀態下,特別是在過隧道大燈自動開關時還會出現空調風量自
提問者:2013-06-06
空調液不足或是電路不通。空調液不足不要只加空調液了事,要徹底的檢查空調系統有沒有泄露的地方。不要到4S店去修,里面太黑,價格太貴。你可以到4S里,讓他們幫你檢查一下,是什么毛病(你要記住是什么毛病),然后叫他們報價,最后
提問者:osmyaivpa2014-04-14
你開的是外進氣還是室內循環?如過兩中都試了不行,直接4S。 還有制冷是不是開導藍色那邊,如果空調在紅色那邊也是不冷的。
提問者:ly72216462013-10-18
KPQ的是自動空調, 只要扭到18度或Lo這個標識, 絕對讓你冷得哆嗦. 不過因為第扰后面沒有出風口, 制冷稍慢些是會的. 第二排的出風口在兩個前排座椅下.
提問者:fizz86392013-03-10