提問者:liye19882013-09-27 00:00
故障現象:空調制熱效果差,風速始終很低。 原因分析:上門檢查,開機制熱,風速很低,出風口很熱,轉換空調模式,在制冷和送風模式下風速可高、低調整,高、低風速明顯,證明風扇電機正常,懷疑室內管溫傳感器特性改變。 解決措施:更換室內管溫傳感器后試機一切正常。 經驗總經:空調制熱時,由于有防冷風功能,室內溫傳感器室內換熱器達到25攝氏度以上時內風機以微風工作,溫度達到38攝氏度以上時以設定風速工作。以上故障首先觀察發現風速低,且出風溫度高,故檢查風機是否正常,當判定風速正常后,分析可能傳感器檢查溫度不正確,造成室內風機不能以設定風速運轉,故更換傳感器。 溫度傳感器故障在空調故障中占有比較大的比例,要準確判斷首先要了解其功能,空調控制部分共設有三個溫度傳感器: 1、室溫傳感器:主要檢測室內溫度,當室內溫度達到設定要求時,控制內外機的運行,制冷時外機停,內機繼續運行,制熱時內機吹余熱后停。 2、室內管溫傳感器:主要檢測室內蒸發器的盤管溫度,在制熱時起防冷風、防過熱保護、溫度自動控制作用。剛開機盤管溫度如未達到25度,室內風機不運行,達到25攝氏度以上38攝氏度以下時內風機以微風工作,溫度達到38攝氏度以上時以設定風速工作;當室內盤管溫度達到57攝氏度持續10s時,停止室外風機運行,當溫度超過62攝氏度持續10s時,壓縮機也停止運行,只有等溫度下降到52攝氏度時室外機才投入運行,因此當盤管阻值比正常值偏大時,室內機可能不能起動或一直以低風速運行,當盤管阻值偏小時,室外機頻頻繁停機室內機吹涼風。在制冷時起防凍結保護作用,當室內盤管溫度低于-2攝氏度連續2分鐘時,室外機停止運行,當室內管溫度上升到7攝氏度時或壓縮機停止工作超過6分鐘時,室外機繼續運行,因此當盤管阻值偏大時,室外機可能停止運行,室內機吹自然風,出現不制冷故障。 3、室外化霜溫度傳感器:主要檢測室外冷凝器盤管溫度, 當室外盤管溫度低于-6攝氏度連續2分鐘時間,內機轉為化霜狀態,當室外盤管傳感器阻值偏大時,室內機不能正常工作。
回答者:歐陽121122016-09-27 00:00
是! ∈‰姺椒ㄓ校骸 1?照{使用過程中溫度不能調得過低。因為空調所控制的溫度調得越低,所耗的電量就越多,故一般把室內溫度降至26至27攝氏度就行了! 2。制冷時室溫定高1攝氏度,制熱時室溫定低2攝氏度,均可
提問者:hwjktn2013-05-19
旋空調面板左邊的旋鈕,打開風機,再按下方的A/C,在顯示屏上跳出A/C字樣時就說明空調已經開啟。右邊的旋鈕是調節溫度高低的
提問者:minglixzy2013-08-13
是呀,想省電可以注意以下細節: 1、設定適當的溫度,最佳溫度是26-28 2、過濾網要經常清洗,兩周清洗一次就佳 3、改進房間的維護結構,保障材質和密封性的隔熱效果 4、選擇能力適中的空調,功率過高或過低都會使空
提問者:luoyy20072014-06-25
追求完美本身就是不完美的表現!
提問者:kuangying222013-06-19
TC5K(502)室溫(環氧封)管溫(銅管封),適用于海爾.格力.春蘭.東寶.三菱.日立.志高.科龍.TCL.樂聲.東芝.將軍.大金.星星.海信.波爾卡.長虹.松下等.TC10K(103)室溫(環氧封)管溫(銅管封),適
提問者:2016-12-22
大家都空調用處是不錯,就是很費電,所以現在很多人在選擇空調時首選就是節能空調,空調界一直有一句話“空調溫度提高一度,節能一大步”,中央空調亦是如此,中央空調溫度調高1℃,不僅不會影響舒適度,還可以節省一筆可觀的電費。那么
提問者:YXP10092264562016-05-20