提問者:用戶247914902016-05-10 00:00
既然買了就沒有辦法了,室外機噪聲大,估計美的為了省成本,把很多東西都給刪掉了。最好是找售后服務人員看一下。結構方面不好改動,最簡易的方法就是再加一層隔音棉被。拆開室外機風扇旁邊應該有棉被(一般美的都是兩層)-會有點效果但是不會太明顯。還有就是看看聲音是不是某個部件振動太大產生的噪聲(比如銅管【彎曲的那個】,拆開隔音棉被可以看見長且彎曲180°的銅管),一般空調在銅管彎曲的地方加個減振塊(好像叫這名字)。但是美的變頻有的型號給取消了(省錢),因此噪聲有點大。如果沒有的話你可以自己加一個黏糊糊的東西稍微有點沉的東西纏上就行。功能是減振及改變固有頻率防止和壓縮機產生共振。---就這意思啦~ 最好是讓售后人員來看看
回答者:yihuquan12016-05-12 00:00
要先找出造成噪音過大的原因,才能做出相應的整改和處理,但是根據您的描述可以進行以下處理,來降低噪音。 1、在風機進出口安裝阻抗消聲器,新風進口采用消聲百葉,風管適當部位設置消聲器,風管彎頭部位設置消聲彎頭 2、增大出
提問者:cdmanew2013-06-08
一般空調外機震動,主要是風機和壓塑機, 1、風機的風葉壞了,風機會很響。或是空調散熱片灰塵多,引起多熱管散熱不好,使壓縮機功率增加,導致震動加大! 2、壓縮機響是正常的,空調的震動大多主要是壓縮機問題,螺絲松了可能導
提問者:3c0kxy9s8n2013-09-04
所選用的水泵揚程功率是否偏大?安裝時管道是否未作隔振處理?空調機組有未采取隔振措施?空調機組運行中機組振動大,會通過管道支架吱吱作響(還會產生再生噪聲),造成水電浪費,影響設備使用壽命,嚴重影響了辦公和客人的休息。 杭
提問者:HeTongNew2013-09-04
噪音大是由于變頻機在制熱時如果室外溫度較低,或者設定穩定較高的情況下,機器的壓縮機始終在高頻率的情況下運行,這時會感覺機器的外機聲音比較大,在壓縮機上增加棉被能夠從一定程度上減輕噪音,按照空調的制冷制熱如果不存在問題的話
提問者:cjfnee2013-06-03
基本無解。 變頻的空調為了更強更快地達到效果,壓縮機的轉速是很強大的。除了溫度降下來后,壓縮機才會以相對慢的轉速運轉。 如果在還到恒溫時候,還是一定的聲大。建議你 移主機到離你耳朵遠點地方,要不你耳離主機遠些 再
提問者:shifanchina2013-09-04
去借個測噪聲的聲級計測給對方看一下,空調機出廠應該有噪聲標準的,看是否達到其出廠標準,如果正式委托噪聲監測機構測噪聲的話,噪聲報告是可以作為訴訟依據的,即使不訴訟拿超標的報告與對方理論對你也有利很多。
提問者:asd85482013-04-03