提問者:HeTongNew2013-09-04 00:00
所選用的水泵揚程功率是否偏大?安裝時管道是否未作隔振處理?空調機組有未采取隔振措施?空調機組運行中機組振動大,會通過管道支架吱吱作響(還會產生再生噪聲),造成水電浪費,影響設備使用壽命,嚴重影響了辦公和客人的休息。 杭州漢克斯隔音技術工程有限公司資深隔音工程師韓秀龍建議: 1、可以通過在空調水泵機組底座和制冷機組底座下安裝了高效隔振器,在其進出水管段上安裝橡膠軟接頭,消除并適應各種位移及各種安裝應力; 2、對靠近要求低噪聲的房間設空調機時,必要時采用雙級隔震措施,即在混凝土基墩下設瀝青軟木作第一級隔振;第二級為在空調箱的下邊設置彈簧或橡膠減振器。 通過以上兩種減震措施,實現隔震減噪目的,保證整個制冷系統的正常運行。另外,除減振方面原因,其它回風/排風口噪聲有必要引起注意,綜合處理得以享受寧靜聲環境。
回答者:wsgpl2h1i342016-09-04 00:00
一般出現空調噪聲有兩種可能,一是空調外機有松動導致的共振,還有就是空調散熱片太臟,內機空氣循環不流暢所導致的,兩樣你都檢查下看看。外機松動,找人裝裝緊就Ok了,如果是內部太臟就需要用專業的空調消毒劑來清洗了,或則你很懶,
提問者:hrd54344352013-06-04
去借個測噪聲的聲級計測給對方看一下,空調機出廠應該有噪聲標準的,看是否達到其出廠標準,如果正式委托噪聲監測機構測噪聲的話,噪聲報告是可以作為訴訟依據的,即使不訴訟拿超標的報告與對方理論對你也有利很多。
提問者:asd85482013-04-03
噪音大是由于變頻機在制熱時如果室外溫度較低,或者設定穩定較高的情況下,機器的壓縮機始終在高頻率的情況下運行,這時會感覺機器的外機聲音比較大,在壓縮機上增加棉被能夠從一定程度上減輕噪音,按照空調的制冷制熱如果不存在問題的話
提問者:cjfnee2013-06-03
要先找出造成噪音過大的原因,才能做出相應的整改和處理,但是根據您的描述可以進行以下處理,來降低噪音。 1、在風機進出口安裝阻抗消聲器,新風進口采用消聲百葉,風管適當部位設置消聲器,風管彎頭部位設置消聲彎頭 2、增大出
提問者:cdmanew2013-06-08
基本無解。 變頻的空調為了更強更快地達到效果,壓縮機的轉速是很強大的。除了溫度降下來后,壓縮機才會以相對慢的轉速運轉。 如果在還到恒溫時候,還是一定的聲大。建議你 移主機到離你耳朵遠點地方,要不你耳離主機遠些 再
提問者:shifanchina2013-09-04
一般空調外機震動,主要是風機和壓塑機, 1、風機的風葉壞了,風機會很響;蚴强照{(diào)散熱片灰塵多,引起多熱管散熱不好,使壓縮機功率增加,導致震動加大! 2、壓縮機響是正常的,空調的震動大多主要是壓縮機問題,螺絲松了可能導
提問者:3c0kxy9s8n2013-09-04