提問者:dwmronaldo2016-08-02 00:00
故障代碼:UF故障內容:過零檢測出錯不會故障原因:1、檢查插腳是否松脫接觸不良或斷線。2、檢查內機控制電路板是否正常。3、檢查外機控制電路板是否故障。4、檢查主控制電路板是否故障。5、檢查風扇馬達或壓縮機是否燒毀故障。建議找專業維修人員檢查看看。希望能幫到您,滿意請采納。謝謝...
回答者:tyuio5678902016-08-04 00:00
格力空調保修政策:整機包修6年。(一)產品三包政策1.包修政策2011年度家用空調(制冷量小于或等于14000W)、除濕機包修政策為整機包修六年。2005年1月1日之日起所購買的家用空調器整機包修六年。2005年1月1日
提問者:ugv7177192014-08-27
FO故障代碼:制冷劑泄漏1. 閥門堵或者缺氟狀態——清洗閥門或加氟2. 收費模式/系統缺氟或堵塞保護,排氣保護——清洗閥門或加氟 3.是零件故障引起的保護——檢查部件或更換電器部件 4.室溫傳感器故障——打開面板,把
提問者:littlefish792015-08-27
格力空調故障代碼含義:F是指感溫包故障。F1-室內機環溫感溫。F2-室內機管溫感溫。F3-室外機環溫感溫。F4-室外機管溫感溫。F5-室外機壓機排氣感溫。 格力空調顯示故障代碼F1,根據上述代碼故障,確定是室內溫度傳感器
提問者:rstu2592013-09-06
F2表示內管溫開,即冷凝器感溫頭故障短路,需要更換冷凝器感溫頭,費用在100元左右。可以自己換,拆開室內機(感溫頭都在內機的金屬鋁箔片附近)拿下濾網就看到感溫頭了,把他換掉就好了。F1 制冷指示燈滅3S閃1次 內管溫開
提問者:uj釋迦牟尼2013-09-03
2005年1月1日之日起所購買的格力空調整機包修六年。 格力作為國內著名的空調制造廠商,旗下的產品系列眾多,為了簡單化的理解和區分,主要可以分為三個大類:家用空調、家用中央空調、商用中央空調。 對
提問者:2013-04-20
在冷疑器散熱正常的情況下,有以下幾點;首先檢查最直觀的部分,如冷疑器散熱正常否“包含灰塵、排風扇”,高、低壓閥、接口和管路有無明顯泄露點,壓縮機的運轉聲音是否正常等。如何以上都正常,就要從管路是否有阻塞、泄露點入手,放掉