雙電源自動切換開關(簡稱雙電源切換開關)是采用塑殼斷路器或負荷開關 。雙電源自動切換開關作為執行元件,配以單片機為核心的自動控制器和帶機電聯鎖的控制機構,是一種性能完善、安全可靠、自動化程度高、使用范圍廣的雙電源自動轉換開關。 雙電源自動切換開關適用于交流50/60Hz、690V及以下,額定電流自6A至1250A及以下的兩路電源(常用電源N和備用電源或發電機電源R)的供電系統中,因一路電源發生故障(停電、欠壓、過壓、斷相、頻率偏移)而進行電源之間的自動切換,以保證供電的可靠性和安全性,實現無人值守連續供電。 雙電源自動切換開關安全操作規程步驟如下: 1、當因故停電,且在較短時間內無法恢復供電時,必須啟用備用電源。步驟: ①切除市電供電各斷路器(包括配電室控制柜各斷路器,雙電源切換箱市供電斷電器),拉開雙投防倒送開關至自備電源一側,保持雙電源切換箱內自備電供電斷路器處于斷開狀態。 ②啟動備用電源(柴油發電機組),待機組運轉正常時,順序閉合發電機空氣開關、自備電源控制柜內各斷路器。 ③逐個閉合電源切換箱內各備用電源斷路器,向各負載送電。 ④備用電源運行期間,操作值班人員不得離開發電機組,并根據負荷的變化及時調整電壓、廠頻率等,發現異常及時處理。 2、市電恢復供電時,應及時做好電源轉換工作,切斷備用電源,恢復市電供電。 步驟: ①按順序逐個斷開自備電源各斷路器,順序是:雙電源切換箱自備電源斷路器→自備電源配電柜各斷路器→發電機總開關→將雙投開關撥至市電供電一側。 ②按柴油機停機步驟停機。 ③按順序,從市電供電總開關至各分路開關逐個閉合各斷路器,將雙電源切換箱自市電供電斷路器置于閉合位置。 3、檢查各儀表及指示燈指示是否正常,啟動變壓器內冷卻風扇。 陳旭宇135 8777 2317