提問者:我是NucLeaR2013-11-16 00:00
消防方面的
用于消防方面的雙電源轉換開關,一般要求 切換時間比較短,手動的根本無法達到要求!
回答者:nnqrvngne2016-11-16 00:00
ATS和STS STS(Static Transfer Switch),靜態開關,又叫靜態轉換開關。為電源二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,第二路故障的話STS自動切換到第一路給負載
提問者:wanghuizt622014-10-15
不會。你打在“手動”的位置,當市電斷電時根本不會自動轉換,否則就有問題了。
提問者:freegrass2014-01-19
施耐德萬高有的。給你個型號:WATSG中的M型。
提問者:wanzhe07032013-05-11
有圖片嗎? 因為種類很多,不知道你說的是那種! 可以截圖,看看先! WK雙電源 ,為您解答!
提問者:TestMHfssh44562015-05-04
雙電源切換開關就是因故停電自動切換到另外一個電源的開關。一般雙電源切換開關是廣泛應用于高層建筑、小區、醫院、機場、碼頭、消防、冶金、化工、紡織等不允許停電的重要場所。工作原理STS(Static Transfer Swi
提問者:asdzt8122013-09-03
施耐德的好
提問者:vogoyp2013-08-18