提問者:2014-12-05 00:00
沒用過帶操作界面的,普通的就是自動時自動跳,手動時需要手動操作一下,接線有所區別
回答者:2016-12-05 00:00
用于消防方面的雙電源轉換開關,一般要求 切換時間比較短,手動的根本無法達到要求!
提問者:我是NucLeaR2013-11-16
雙電源切換開關就是因故停電自動切換到另外一個電源的開關。一般雙電源切換開關是廣泛應用于高層建筑、小區、醫院、機場、碼頭、消防、冶金、化工、紡織等不允許停電的重要場所。工作原理STS(Static Transfer Swi
提問者:asdzt8122013-09-03
不會。你打在“手動”的位置,當市電斷電時根本不會自動轉換,否則就有問題了。
提問者:freegrass2014-01-19
施耐德萬高有的。給你個型號:WATSG中的M型。
提問者:wanzhe07032013-05-11
施耐德的好
提問者:vogoyp2013-08-18
ATS和STS STS(Static Transfer Switch),靜態開關,又叫靜態轉換開關。為電源二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,第二路故障的話STS自動切換到第一路給負載
提問者:wanghuizt622014-10-15