亚洲网站在线免费观看,欧美性运动视频免费观看网站,国产精品爽爽久久,熟女少妇丰满一区二区

問答

約克中央空調怎么使用?

提問者:zlorange01242013-04-29 00:00

去年家里安了個約克中央空調,太難操作了,說明書又不教詳細操作,客廳夏天涼不了,冬天又不太暖,啟動了半天室內溫度還是那樣凍的不行,真是花錢買罪受,請高人指點,謝謝!~~

最佳答案

約克 — 全球最大的獨立暖通空調和冷凍設備專業制造公司 1874年于美國賓西法尼亞州的約克鎮正式成立。一百三十多年來,約克公司的生產技術及銷售服務網絡不斷拓展,至今于世界各地已擁有數以百計的分公司、維修站、生產廠房及附屬機構。約克公司成為全球最大、最專業的獨立暖通空調和冷凍設備制造商,今天的約克已被公認為世界制冷技術應用領域的先導。 1994年約克公司正式在美國華爾街上市,同年亦被美國《財富》評為美國500家最具實力企業之一,象征著約克公司在世界市場上的重要地位。目前約克空調設備的生產基地包括了中國、美國、英國、法國、墨西哥、澳洲、馬來西亞、日本、意大利、西班牙。約克中央空調約克中央空調——江森自控建筑設施效益業務為人們提供安全、舒適、節能和可持續發展的設施,創造智能化環境。江森自控為建筑物及工業廠房提供一站式的整合系統和服務,包括暖通空調、自控產品、照明、消防、安防產品及無線基礎設施,滿足各種環境設施的不同要求,最大程度為客戶創造便利。約克中央空調在家用以及商用方面都有著不同的功能體現。【多聯式】江森自控旗下的約克品牌精心推出約克YES多聯式空調,屬于中央空調系統,共有A、B、C三個系列,采用尖端變容量技術,能精確維持理想室溫,并有效節能,多種冷量選擇,配合商用或家用的不同要求。室外機機組功能及特點高效節能約克YES多聯式空調采用最新變容量技術,制冷回路經過全面優化,有效節能,真正符合環保及經濟效益。同時,由于機組使用了變冷媒流量技術,能提供10%-100%的無級段流暢調節,空調容量調節更精確,室溫更體貼所需。約克YES多聯式空調的先進節能性,得到了國家權威機構的認可,榮獲國家節能產品認證證書,政府機構也青睞于約克多聯式空調的節能特點,約克多聯式空調成功入選節能產品政府采購清單。系統可靠性更高相比傳統變頻多聯機組,約克YES多聯式空調系統采用更新的變容技術,控制系統更加簡潔;制冷系統回油效果好,大大增強了系統的可靠性。電器設備零干擾傳統變頻空調由于轉化頻率的原因,會產生較大的電磁諧波,而約克YES多聯式空調系列因為采用先進的容量調節技術無需進行頻率轉化,不會產生高頻諧波,具有優越的電磁兼容性,不會對精密儀器和家用電器(如手機、電視等)產生干擾,安全可靠。舒適效果好制冷/制熱速度快 一次冷媒直接膨脹式系統配合變容量調節技術,可以使室內溫度很快達到設定溫度,使您感覺更加舒適。控溫精確 采用無級容量調節技術,可隨時滿足符合要求,按需要供冷供熱,舒適性大大提高。運行寧靜 室外機選用多級調速風機,運行寧靜,并且能更好地滿足負荷的需求制冷/除濕模式 室外風機根據冷凝壓力等參數進行調節,壓力較低時(如夜間室外溫度較低時),室外風機轉速降低或停止,降低噪音制熱模式 室外風機根據環境溫度與壓力進行風速調節,壓力較高或室外環境溫度較高時風機轉速降低,降低噪音除濕性能好 與傳統變頻多聯系統相比,工作于更低的顯熱比曲線,除濕性能更強勁,即使在潮濕炎熱的黃梅季節,也可以保證足夠的舒適度。【機組】優點1. 適應范圍廣,安裝方便適用于商用寫字樓,高檔住宅,餐館,醫院,銀行,商店等建筑物日常空調需要。配合風機盤管成套使用,具有技術成熟,設計靈活,安裝簡便,易于控制等特點。樓宇冷熱水系統作為中央空調最常使用的手段已經得到大家的共識,YCAC將這個領域擴展到了中國小型商用和民用建筑。2. 費用低廉,安全環保室內制冷管路為低壓水系統管路,安裝費用低廉切且無須定期補充價格昂貴的氟利昂,制冷劑密封在室外機組內,對環境影響遠遠小與直接蒸發式系統。當HCFC-22全面禁用之后,若要更換現有空調系統,對于使用YCAC機組的系統而言只需更換YCAC機組即可,室內機組可照常使用,節省費用。3. 運行寧靜,省電節能排風機采用無級變速風機,大風葉,低轉速,15以上機型采用雙風機結構,所有機組均提供防震橡膠墊,保證機組始終運行寧靜。排風機可隨室外溫度自動調節轉速以達到最佳狀態,省電節能。4. PACK型機組,方便用戶專門為方便用戶設計的PACK型機組將水系統元件全部安裝在機組內部(15-45機型)或專門的水系統集成箱內(60-90機型),用戶只需簡單的連上電源,水管以及隨機提供的附件即可使用,大大的節省了安裝空間和安裝時間,而且避免了安裝時可能發生的故障5. 設計靈活,控制方便水管路系統不受長度和高度的限制(必須在水泵揚程內),并可根據用戶的要求選配形式多樣的風機盤管和溫控器以配合建筑裝潢幾個人品位。,隨機提供線控溫控器以方便使用。也可采用YORK專業開發的YCAC-FCU聯機控制器,可實現由風機盤管直接對主機進行啟停控制。6. 安全可靠,連線方便單一電源連接,并提供連鎖接頭給外配水泵,提供高/低壓報警,低水流報警,防凍報警,斷電恢復再啟動等功能。 YCAC系列風冷式冷水(熱泵)機組已在工廠完成各項檢測并已充注精確劑量的制冷劑。出廠時隨機提供水過濾器,水流開關及6米線控溫控器各一套。冷凍水管道的連接當機組安裝到位后,即可以開始連接冷凍水管道。水管連接應遵守相關的安裝規程,以保證獲得最高的工作效率。管道內應無任何異物,所有冷凍水管都必須符合當地的管道工程規程和條例。1.熱交換器的最大流量和壓力降在任何時候都不可超出。2.安裝前應徹底沖洗所有冷凍水管道,使之無異物,然后才能投入運行。注意不要將任何異物沖入或沖至蒸發器。3.水流必須經進口進入熱交換器。如通過熱交換器的水流向相反,則機組的性能將會變差。4.在蒸發器的出水管上,必須安裝一個水流開關,以對機組實現斷流保護。水流開關兩端必須保證有5倍管徑的水平直管段。水流開關應用屏蔽電纜將線路接至控制箱(詳見電氣原理圖)。水流開關的工作壓力為150Psig,接口為25mmNPT的接口。管道安裝完成后根據機組額定水流量調整水流開關的設置值至合適位置。注:水流開關只是一個安全開關,不能用以對機組進行啟/停控制。5. 安裝在水管系統中的水泵需配有啟動器。水泵直接將水打入水系統的熱交換器。6.配管和管接頭必須有獨立的支撐而不應支承在機組上。7.熱交換器的接管和管接頭應容易拆除,以便于操作和清潔,同時便于檢查蒸發器接口管。8.蒸發器應現場安裝一個40目的過濾器,過濾器應裝在盡量靠近進水接口的位置,并加以保溫。9.必須安裝熱交換器旁通管及旁通閥,以盡量減小管道沖擊阻力,同時便于維修期間,可切斷熱交換器水路而不干擾其它熱交換器。10.熱交換器接口與現場管道之間應采用柔性接頭,以減小對建筑物振動的傳播。11.為方便檢修,應該在進、出水管路上安裝溫度計或壓力表。機組不配備壓力和溫度儀表,需用戶自行采購。12.水系統的所有低點位置均應設置排水接口,使蒸發器和系統內的水能徹底排除;所有高點位置均應設置排氣閥,以便排除管道內的空氣。排氣閥及排水口處不作保溫,以方便維修。13.系統內所有可能凍結的水管均應加以保溫,其中包括熱交換器的接水管和法蘭。14. 室外的冷凍水管道應包裹一根輔助加熱帶并進行保溫,以防止在低溫環境下管道結冰凍裂。加熱帶的電源應配有獨立的熔斷器。15.當環境溫度低于0℃,機組停止使用時,請排空機組熱交換器內部的水,以防止凍壞機組。或采取其它措施,確保機組內水溫不低于0℃。16. 對于聯機運行的機組,應將混合水溫度傳感器安裝于機組的公共出水管道上。[【分類】根據空調通風系統的不同,新風可以直接送入空調房間,也可以由風機盤管的風機提供動力送入空洞房間。盤管內流動的冷、熱媒介質通常是集中處置后的水,與新風一起共同承擔空調房間的熱、濕負荷,因此該系統稱之為空氣—水系統。中央空調通風系統的分類根據承擔室內空調負荷所用的介質系統和空氣一水空調系統。一)全空氣空調系統所以全空氣約克中央空調系統需要的建筑空間較大。用來承擔室內熱、濕負荷的空氣可以全部來自室外(全新風系統)也可以采取一局部新風加一部分回風。前者主要應用于醫院或其他一些室內會散發有害物的空調系統中,室內的熱、濕負荷全部由集中處置過的空氣來承擔的空調系統稱之為全空氣空洞系統。由于空氣的比熱小。能保證室內空氣品質,但是能耗較大,除非是特殊工藝要求,否則極少采用;后者廣泛應用于各種要求的空調系統之中。局部回風系統又有分為以下兩類。根據回風情況。1.一次回風系統約克中央空調混合后的空氣經處置后通過風機及風管送入房間內,室內的回風與新風在外表式冷卻器(或噴淋室)前混合。吸收室內多余的熱、濕之后由回風管再送一局部空氣回空氣處置器,這樣完成一個空氣循環,這個系統中,只有一次回風,所以稱之為一次回風系統。2二次回風系統混合后的空氣經過處置后再與室內局部回風(次曰風)相混合,室外新風與室內局部曰風[一次日風)表而式冷卻器(或噴琳室)前混合。然后送入室內,吸收室內多余的熱、濕量處理排出。空氣—水系統約克中央空調房間的熱、濕負荷由集中處置過的空氣與水共同承擔。由于水的比熱比空氣大,空氣一水系統中。因此空氣一水系統所占用的建筑空間小于全空氣空調系統。風機盤管加新風系統和誘導器系統屬于典型的空氣一水系統。這類系統在空調房間內設有二次設備(又稱末端設備)對室內空氣進行加熱、冷卻、除濕等處理

回答者:jjl6239516592016-04-29 00:00

相關問題

  • 夏天空調如何使用省電?

    八大竅門可提高空調使用效率,讓您節省電費:一、不要貪圖空調的低溫,溫度設定適當即可。因為空調在制冷時,設定溫度高2℃,就可節電20%。對于靜坐或正在進行輕度勞動的人來說,室內可以接受的溫度一般在27℃—28℃之間。二、過

    提問者:2013-11-04

  • 5P空調該使用多大電線

    5P空調該使用6平方的電線。1,5P空調的輸入功率在4800W、電輔助加熱的功率在3000W。2, 對稱三相交流電路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ (功率因數cosφ阻性為1,感性約0.7~0.85之間,取平

    提問者:ow40o2014-02-24

  • 格力變頻空調怎么使用省電?

    好像是直接按那個26度的鍵就行了吧..晚上的話再加個睡眠模式...節能模式省電

    提問者:wolaile1592013-10-25

  • 如何使用汽車空調

    汽車身上與環保息息相關的地方實在太多了,然而我們在用車過程中卻往往忽略一些“綠色”的操作方法。 空調節能使用 環保又省錢 汽車空調的正確使用和維修也與環保密切相關。空調一開,油耗自然上升,合理使用汽車空調,又

    提問者:mc38331b2013-05-09

  • 空調要怎么使用才比較省電?

    睡覺時溫度大約控制在27度左右,以人體自覺舒適、不需要蓋東西為原則,時間調在起床前一個小時自動關閉 1、設定適當的溫度,最佳溫度是26-282、過濾網要經常清洗,兩周清洗一次就佳3、改進房間的維護結構,保障材質和密封性的

    提問者:網友11分鐘前2013-07-01

  • 如何正確使用空調

    八大竅門可提高空調使用效率,讓您節省電費: 一、不要貪圖空調的低溫,溫度設定適當即可。因為空調在制冷時,設定溫度高2℃,就可節電20%。對于靜坐或正在進行輕度勞動的人來說,室內可以接受的溫度一般在27℃-28℃之

    提問者:Greeny89912013-09-06

車友關注

最新標簽

按字母分類:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ0-9