制冷開機顯示正常,外機不工作,幾分鐘后關閉室外機電源(sw01自動斷開)運行指示燈熄滅;再過幾分鐘后sw01又自動合上,外機得電不工作,如此往復循環。到底是哪里壞了,高手指點一下。
(1)、冬天開制熱無反應該是壓縮機沒工作,或者是制冷劑泄漏等原因,使內機盤管不能熱起來,因為內機設有防冷風設計,管溫傳感器(負溫度系數熱敏電阻)沒檢測到熱量阻值沒有發生變化,不會發出信號驅動內風機運轉。 (2)、夏天開制冷內機可以運轉,也發出驅動外機信號,PC板應該沒問題。 (3)、幾分鐘后關閉室外機電源,應該是PC板上設有過電流保護,原因可能是壓縮機缺油,1,外機裝的比內機高造成回油困難,2,連接管連接不良或銅管質量問題沙眼,裂縫等造成漏油漏液。 3、壓機性能不良。 4、壓縮機卡缸。 5、壓縮機繞組老化 扎間短路,等原因造成反復開關室外機。有的廠家設計過流時間及重啟機幾次后機器后關閉輸出電源發出故障提示。 6、總之是壓縮機的故障或壓縮機啟動運行電容的故障較大。
回答者:dsur85552016-08-24 00:00
制冷請開AC,暖氣的話你直接開風扇,AC關閉,然后把溫度打的高點就行了,它會自動根據你調節的溫度把發動機艙的熱風送進來
提問者:zjf10562016-02-12
您的百分百 單冷機。 遙控器通用而已。
提問者:ruasdi45952013-03-28
若你的空調制熱能力好,你打到多少度就能達到多少度,當室內溫度達到你所設定的溫度時,空調就自動停止制熱,溫度低下來后就自動開始制熱直到達到你所設定的溫度。若制熱能力不足,打得再高,那也達不到哪個溫度,而空調就是一直在運行。
提問者:wqQvSm3Y2013-03-25
如果內機的銘牌上的機型也是KFR開頭的話,就能制熱,R代表的就熱泵。 其實就算內機是單冷機,你的外機是能制熱的啊,所以如果把外機的四通閥線與壓縮機線或風扇線并聯就能制熱了。只是不能自動除霜而已。
提問者:gxrlhc2013-08-01
你好 可以完全告訴你這是正常的 制熱時機器進行電鋪熱!等到一定溫度時候 風機才會啟動!
提問者:xuhaojl2013-04-22
空調制暖溫度能夠達到多高,與很多因素有關: 1、機器的輸出功率與房間的面積的配置,通常不能小于200瓦/平米,如1.5匹的3500瓦的機子,適用面積不能大于18平米。 2、房子的層高,3米以上的效果影響大,因為熱空氣