剛買的空調為什么外機噪音大,一直出現嗡嗡的聲音,好象是有什么東西摩擦的聲音,是不是質量問題還是安裝的不好?空調是新飛的!
1、室外機安裝不牢固或支架固定螺絲松動,應徹底緊固; 2、墻體不牢或安裝位置靠上,引起墻體共振,室外機應盡量安裝距地板混凝土橫梁處的外墻上,這樣安裝最牢固,噪音也最小,不會引起墻體共振; 3、室外機風扇葉片變形或斷裂,風扇支架松動或風扇電機軸承磨損嚴重潤滑不良等,應逐一檢查排除; 4、壓縮機底座固定不牢或機內管路相互發生碰撞,如果管路之間距離太近,應分離開為妥。
回答者:zhangenyu20102016-07-07 00:00
你要自己能動手,就去查一下各處固定螺栓,調整一下松緊程度,或者試下墊點東西,一般都能好。自己不想動手就叫維修吧,不過可能需要付費。這個應該是安裝問題,可以找原來的安裝人員解決
提問者:qvirkii2015-06-05
室外機與室外機支架之間加減震墊,室外機支架與墻體接觸之間也要局部加減震墊。
提問者:happy溪流2014-10-06
可以讓對方給空調外機加減震墊來減少震動,也可以在您家與空調外機相鄰的位置做吸音處理,比如室內軟包裝飾。
提問者:青煙____傾顏笑2015-07-10
首先,室外機通過一個固定支架與墻體連接,那么可在空調外機與固定支架中間,加減震材料。例如在空調外機底腳出增加橡膠腳墊,將空調外機與固定支架通過橡膠腳墊隔絕開,可有效減小與墻體的相互震動作用。
提問者:xiatianfanny2013-06-01
可以打開外機殼在銅管上貼上防震膠,位置可以試試看何處可以減震。
提問者:duolaimihuaa2013-06-18
換軟一點,比較有點彈性的支架。