提問者:xxd51882016-06-12 00:00
作為空調制冷系統的中樞神經-空調壓縮機,空調壓縮機不工作和空調壓縮機不啟動是非常難辦的。空調壓縮機不工作直接就導致了空調無法正常制冷,也就無法正常的使用,空調壓縮機不啟動還是一樣無法到達空調應該有的效果。在面對空調壓縮機不工作和不啟動的時候我們應該怎么辦呢?用有多年空調壓縮機維修經驗的師傅的話說就是,你應該起碼了解一些空調壓縮機的基本常識,能夠自己分析出空調壓縮機不工作和空調壓縮機不啟動的簡單原因。自己無法維修的就可以找上維修師傅幫你解決。 空調壓縮機的工作原理就是當壓縮機運轉時從低壓管吸氣(大管),高壓管(小管)出氣。通過壓縮機的中轉從而實現制冷效果。無論是吸氣不正常還是出氣不正常都有可能導致空調壓縮機不工作,如果進出氣的方向反了則有可能剛開始可能排一點氣,后面就不會出氣了。 空調壓縮機不工作簡單維修方法參考: 1、首先剖析空調系統的壓力能否正常。用空調加注機對系統的壓力停止檢查,發現空調系統靜態時上下壓和正常值相比一切正常。這樣根本掃除短少制冷劑形成空調不工作的緣由。 2、檢查空調系統緊縮機工作線路能否正常。檢查蓄電池正極一發起機艙內F9保險絲一BSI智能控制盒一空調緊縮機一接地,這一線路正常。 繼續檢查蓄電池正極一座艙內保險絲一BSI一空調緊縮機一接地,這條線路也正常。 3、檢查空調系統壓力開關能否正常。依據電路圖檢查空調壓力開關1號腳的電壓12V,短接1號腳和3號腳后風扇高速旋轉:短接1號腳和2號腳后發起機轉速增加:再短接1號腳及4號腳,緊縮機不運轉。這一切說明。壓力開關及其控制線路工作正常。 4、用PRXfA診斷儀對空調系統停止毛病讀取和毛病碼刪除,系統一切正常。 5、對空調系統的設置停止參數讀取:RlTD空調X:有FRIC發起控制系統X;VIN空調X。這闡明系統設置一切正常。 6、最后對智能控制盒BSI停止檢查。換上新的BSI控制盒,用PRXIA診斷儀進入到電控單元設置,并依照換取BSI控制盒操作步驟停止各項操作:輸入用戶密碼、輸入VIN號、備件組織號、停止系統設置等。操作完成后起動發起機并翻開空調開關,一切正常。 實際檢查中空調壓縮機不轉的幾種可能: 1、實際檢修中,遇到室外風運行壓縮機不運行,供電電壓正常,斷電測量壓縮機引線結果為線圈開路時,不要先下結論為壓縮機損壞,要打開壓縮機接線盒,測量壓縮機接線端子后再確定故障原因,供電線損壞引起壓縮機工作不正常占到一定比例。 2、檢查結果為壓縮機供電線損壞,壓縮機接線端子一般也會生銹,如果只是簡單更換壓縮機接線卡,由于接線端子接觸不良,而壓縮機工作時電流較大,容易引起打火,時間不長還是會再次出現同樣故障,所以在更換接線卡時,一定要用砂紙將壓縮機接線端子表面銹斑打磨干凈。 3、壓縮機供電線線卡燒壞,一般為壓縮機長時間工作在過負載狀態下引起,運行時電流大,壓縮機表面溫度較高。處理完接線端子故障,檢查壓縮機接線端子損壞原因,冷凝器臟堵、室外風機轉速慢、壓縮機電容壞都會引起壓縮機在運行時電流大,表面溫度過高。 4、檢查壓縮機不啟動故障,如電容底部發鼓,拆下電容,底部放在平面,如站立不穩左右搖晃,則壓縮機電容肯定損壞,直接更換即可。 空調壓縮機不工作空調就不能實現制冷效果,而我們家用空調在什么情況下不能夠正常啟動呢?下面筆者教大家幾招檢查空調壓縮機不啟動的方法。 1、電壓低形成、有的空調合適低電壓運轉(187V-242V)都能夠工作、但機型不同,所以很難判定,詳細狀況詳細剖析。(倡議裝置穩壓器) 2、室外機過臟形成你的空調散熱不好、緊縮機過熱維護。(清洗室外機就能夠處理) 3、緊縮機的啟動電容容量降低形成、由于晚上電壓自身就低、假如電容的容量小的話、空調緊縮機就很難啟動(改換同規格的新電容)。 如果朋友們發現用筆者這些方法都沒有辦法檢查出空調壓縮機不工作和空調壓縮機不啟動的原因來,您最好找專門的空調壓縮機維修師傅來幫你看下,有時即便是自己知道是哪方面出了問題也最好不要自己私自去修這樣很可能出現不必要的意外事故。
回答者:vv56562016-06-14 00:00
打開室外機接線盒蓋,啟動機器制冷。室外風機轉動后測量壓縮機供電接線端有無電壓。沒有的話問題出在室內機控制板(一般是繼電器壞),有供電的話一般是壓縮機啟動電容壞、壓縮機接線柱銹蝕斷線、壓縮機過載保護器、壓縮機壞。
提問者:凌海冒名貸款2013-05-08
啟動電容壞了 或壓縮機卡杠了 或溫控器壞了,溫度誤報 或制冷管道臟堵,排氣壓力過大,熱保護了 或加氟加多了,排氣壓力過大
提問者:lkqlan2013-06-19
空調壓縮機不啟動的原因一:一般情況是由于長期的在氟立昂不足下運轉造成。由于安裝不當的緣故,系統內漏是制冷劑不足的根本原因。解決方法:為空調補充氟利昂空調壓縮機不啟動的原因二:安裝時系統內空氣沒有排干凈,時有冰堵現象,壓縮
提問者:S_Jeremy2016-08-03
如果壓縮機啟動,但是不工作,有以下機種情況: 1.室外主機臟,散熱效果不好,清洗主機即可。 2.主機不臟,有可能是制冷系統堵塞;更換毛細管和過濾器即可。 如果壓縮機不啟動,有兩種可能: 1.壓縮機卡死,用錘子敲幾
提問者:1hu2shan2014-03-15
這種情況是壓縮機卡缸了,你可以把壓力表接上開機,看壓力表,如果是負壓證明是堵了如果表有擺動,同時聽到壓機有嗡嗡聲就說明壓機卡了,如果卡了可以用一個木板墊在壓機上用錘子反復敲打再通電實驗看好了沒,一般這中方法很少見效,還有
提問者:li5734075672013-05-22
如果是有用到一定時間的空調.壓縮機不啟動,要檢查下外機啟動電容有沒有壞,一般壓縮機不啟動都是啟動電容壞了。壞個啟動電容就KO了
提問者:2013-09-10