提問者:pj1986222013-10-27 00:00
室內掛機可以吹出風來,但是室外機就是不運轉,制冷或是制熱不能正常使用
首先檢查一下室外機連接管路的閥體上有沒有露水,如果沒有那就是缺氟了,如果有,再確認壓縮機和風扇是否運轉正常。缺氟了找外面的制冷小店加點,一般一次100吧,如果壓縮機和風扇不運轉,直接打客服報修。
回答者:ivwmd2016-10-27 00:00
故障代碼:E6故障內容:室內機和室外機通信故障故障原因:1、檢查插腳是否松脫接觸不良或斷線。2、檢查內機控制電路板是否正常。3、檢查外機控制電路板是否故障。4、檢查主控制電路板是否故障。建議找專業維修人員檢查看看。希望能
提問者:lishiru122016-08-22
空調外機不轉的原因:1、室內溫度已經達到設定溫度。2、控制壓縮機和散熱扇的接觸器損壞。3、電路板損壞,無輸出信號。4、散熱扇本身及相關線路故障。解決方法:1、如果空調設置的溫度和室外溫度一樣導致,只需要調節空調溫度即可。
提問者:2014-09-08
你最好多找兩個維修的人問問到底是哪壞了,變頻板壞了很貴的。
提問者:sandl222016-06-23
搞清楚有沒有電壓輸出是第一步,一般外機風扇和壓縮機都不工作的多為沒電壓輸出,可以在開機狀態用電筆測試一下。沒電輸出的原因有:老鼠咬掉線(冬天不開機的這個原因占了一半以上)、故障保護、電路板壞;如果有電壓就看電容、壓縮機、
提問者:behupivf2016-05-11
空調是我們在夏日中經常使用的電器,在使用過程中經常會出現空調外機不轉的情況。這時如果知道不轉的原因,就能很好的找到解決方法。下面就來為大家講解一下空調外機不轉的原因以及解決方法。 原因一:遙控模式不正
提問者:jpvcesknq2016-06-13
最可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。高壓過高過熱的原因及排除:1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。2,散熱不良。檢查冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。3,管路系統堵塞
提問者:1kxy_2016-11-19