提問者:cmn1682014-07-06 00:00
打開空調后,壓縮機與風扇都不工作!保險和繼電器都沒事!懷疑是壓力開關有故障,求大神,給個詳細檢測的方法?
對角短接
回答者:jkhgsafewe2016-07-06 00:00
空調壓力開關通常有兩種,一種是低壓保護,一種是高壓力保護,其大概的原理是: 當系統內冷媒壓力上升當設定時壓力時,壓力開關自動打開,系統停止工作,當系統壓力降低到設定壓力時壓力開關自動接通,系統正常工作,空調壓力開關
提問者:health3182013-04-16
檢測汽車空調的壓力開關,2根線是24V直流電源,還有兩根是壓力信號線,當感覺到有壓力的時候常開觸點吸合,變成常閉。 1,壓力開關采用高精度、高穩定性能的壓力傳感器和變送電路,再經專用 CPU模塊化信號處理技術,實現對介
提問者:2030westlife2013-11-10
低壓開關
提問者:qtbui01232013-03-27
汽車空調壓力開關電源經保險絲由三態開關2#腳進入開關,經過內部串聯的高壓開關和低壓開關后由1#腳輸出到空調控制器和壓縮機繼電器。三態開關的4#腳接搭鐵,經過中壓開關后由3#腳輸出高速風扇請求信號到發動機電腦,既壓力大于1
提問者:_love_薰衣草_2013-11-22
兩線有壓力就通,四線的兩組 一組是有壓力就通壓縮機,另外一組是溫度太高斷電什么的,這個我沒有實踐過,四線的,三線更加沒見過
提問者:飛得更高song2015-12-23
1號-2號 正常是通 過高過低斷開 3號--4號 通 控制風扇的高速繼電器
提問者:vfhdadbvs2013-09-02