提問者:zilei5047335542013-11-15 00:00
原因很多,但一般都是室內機水平位置安裝不妥或管路缺氟造成的。 掛式空調室內機常見漏水現象,主要有以下幾種情況造成的: 1、室內機安裝不牢固造成移位:室內機固定掛板安裝固定不牢固,時間長了發生移位,導致排水管引出一側位置偏高,造成排水困難。 2、室內機機體的水平位置安裝不當:室內機水平位置安裝傾斜,管路口方向位置過高造成結露水外排受阻。 3、排水管不良:由于排水管老化松弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢。 4、配管上結露水:由于管路上的保溫材料質量太差或過薄,或未完全包裹,當管內制冷劑通過時,引起結露。 5、引出室外的排水管被人為堵住或排水口被贓物堵住,造成結露水無法排出。 6、熱交換器滴水: 1).過濾網贓物嚴重未能及時清潔或過濾網破損,甚至未安裝使用,導致蒸發器粘滿灰塵引起親水鋁箔親水性變差,空調制冷時蒸發器形成的結露水不能及時滴入接水槽內,而是落在接水槽外面,水滴將慢慢從底殼處滲漏滴入室內。 2).空調系統內氟利昂不足引起室內機蒸發器結冰,冰融化形成的水珠沒有直接滴入接水盤內。 當出現室內機漏水的情況,可以根據以上幾種情況進行自檢,最常見的就是室內機水平位置發生移位,應仔細查看位置是否發生移位,管線引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期內應及時通知售后服務部門來人檢修調整。動手能力強的可自行調整,方法是: 一人用手將室內機底部外拉并整體向上托起直至從固定掛板的掛鉤上脫離,另一人查看空調移位的原因:一是固定掛板固定是否牢固;二是空調固定掛鉤是否變形下垂。一般問題多是掛板掛鉤變形下垂造成的,應用鐵錘或手鉗調整矯正,再根據水平高度在掛鉤上纏幾道塑料線繩,然后把空調機身安裝到掛鉤上固定好。開機運行一段時間后查看是否還漏水,一般可一次性解決。 常見的空調室內機排水管線是由右側引出的,室內機右側最好是偏低一些,這樣可使結露水排出更加順暢。如果管線是從左側引出的,室內機應盡量保持水平位置。 如果引出室外的排水管發生扭曲或排水口被堵,予以及時排除即可。
回答者:ts168waterloo2016-11-15 00:00
空調粗管結冰的原因:1、氟利昂過多;2、室內機風扇轉速下降或設置在低速檔或靜音檔睡眠檔;3、連接管線彎度過大造成銅管彎癟導致氟利昂流動受阻。風輪將雪種的冷量送到室內,這樣你的室溫就降下來。如果室內的風輪不轉了,或者風速慢
提問者:魔王ACG的咆哮2016-07-26
空調管道結冰原因: 1、空調過濾網堵塞;定期給空調過濾網清洗。 2、空調毛細管堵塞也會導致空調低壓管結冰的故障;及時清除雜質。 3、檢測空調是否存在缺氟或制冷劑泄漏的問題;及時檢查漏點,排除后重新給空調加氟。
提問者:narutoyhf2016-05-26
空調的大銅管結冰可能有以下幾點原因:粗銅管有壓扁或者彎曲嚴重的地方,導致制冷劑流通不暢;制冷銅管出現“臟堵”或者“冰堵”;導致制冷劑不流通;空調的散熱較差,空調的熱量無法及時散發導致制冷劑無法回流;空調大銅管結霜的正確處
提問者:鐭蟲補鍏斿瓙op2016-08-30
北京伊萊克斯空調維修 解答:空調室內機結冰是空調系統內制冷劑不足引的,原因是室內機制冷劑壓力較低,引起蒸發溫度降低造成的。 正常的室內機中制冷劑的蒸發壓力應在0.5MP左右,蒸發溫度在5攝氏度左右,如蒸發壓力降低至0.3
提問者:cai38376562016-07-11
空調室外機結冰的原因: 1、制冷劑不足——一般是比較輕微結霜 2、制冷劑偏多——一般開機一會兒就大面積結冰 3、蒸發器太臟 ——散熱不良 4、溫控器失效 5、風量小 6、室外溫度低于0度
提問者:wallza2016-04-22
缺制冷劑是一種情況,也有可能是濾網或內機蒸發器臟了,冷氣吹不出來。如果你是中央空調,內機有電子膨脹閥,也有可能是膨脹閥壞了。