提問者:hdcei2013-08-14 00:00
天冷我家空調開熱風,但是當空調關掉后,我發現室外機下會不停地滴水,過段時間水就沒了。 為什么會滴水?這正常嗎?有什么好的辦法解決?因為這會影響到樓下。
空調制熱時室外機滴水不正常。 空調制熱時,通過換向閥切換了制冷劑的流向回路,將室外機做為蒸發器吸收熱量,制冷劑再將吸收到熱量帶到室內機,此時室內機做為散熱器將熱量散發出來,達到制熱目的。通過上述原理可以了解到,在制熱時模式時,室外機吸收熱量,自身溫度變低,導熱結構上有可能會形成冷凝水,但由于室外空間大,空氣相對流動,足以將冷凝水自然揮發掉,所以不會造成滴水現象。
回答者:chinaphoto2016-08-14 00:00
這是冷凝水,兩個管子都有的,只是通常粗管比系管的水更多一些,
提問者:kv3s9k6v2016-08-26
量一下壓縮機電流吧,可能管路或壓縮機內部有問題導致壓縮機工作電流大
提問者:ikkff9724yv2016-08-09
現在幾乎家家戶戶都有普及使用空調了,那么機器總是有故障的,空調外機漏水又是怎么回事呢?空調制熱時,室外機工作由于溫度較低,長時間工作后結霜。當室外機進行自動除霜時,會產生冷凝水從外機留下來,此時的空調外機漏水屬于正常現象
提問者:Loosyunsacy2016-05-28
室外機連接銅管接頭處是裸露的,產生結露水是正常的,但如果出現結霜的現象,就不正常了。如果液管閥門結霜,說明缺氟嚴重;只有氣管閥門結霜,說明略微缺氟或環境溫度過低;兩個閥門都結霜,說明系統有二次節流現象,應及時報修檢查為妥
提問者:九九客服D2013-05-12
首先要檢查空調是否正常運轉,包括室內機和室外機,尤其是要檢查室外機的壓縮機,只要有其中一個沒有正常運轉,那么就得請師傅來維修一下。然后要檢查空調的過濾網,如果空調正常啟動,但是卻散不出冷氣,很有可能是過濾網灰塵太多,最好
提問者:xxhxuxiaoxxh2016-08-06
空調是生活電器中用得比較多的一種電器,東西使用的時間長了都會出現一些故障,比如說空調外機漏水的故障原因及解決方法: 1、制冷過程中產生的冷凝水從排水管處流出;屬于正常現象。 2、安裝不水平;及時調整位置,規范進行空調
提問者:1杺O孓2016-07-13