提問者:fgz0032013-09-10 00:00
請教各位師傅,空調制冷劑回收關閉高壓管后要多久可以關閉低壓管并斷電?
收氟。排空。加氟。的步驟: 加氟管里的空氣排除:把氟瓶打開一點,讓氟瓶里面,氟的氣體慢慢出來,大概5秒種。然后把氟管快速的連接在空調的加氟口上,要擰緊,這樣氟管的空氣就出來了,流到空調里的就是氟了。(排空時候氟瓶不要開的太大,出氣就成,加氟時開到最大) 收氟的步驟: 一。制冷狀態下:把室外機兩個連接管閥門的蓋子,用扳手打開。用5個的六角扳手,放進細的(高壓閥)閥口,把閥門迅速關上,約20秒之后在把粗的閥門(低壓)關上,然后關機,斷電。這樣氟就收到外機了。這樣就可以拆機了。 二。安裝的時候還有開閥門排空:具體如下: 把內外機固定好之后,1.把空調連接好,主要是把內外機連接管都緊好,注意一定接好,以防制冷劑泄露。 2.用內六角開關打到自動檔空調就正常工作打開高壓閥門(細管閥門),在用六角頂住加氟口頂針(加氟口在低壓上),使里面的氣體跑出來,10秒鐘左右就可以了,不要時間太長,以免雪種跑的太多。這樣就可以使管路里面的空氣放出來。 4.然后把高低壓的閥門都打開,接上內外機的電源線就可以了。 注意:連接管是銅的,不能盤成死彎,否則就會影響制冷劑的流動,造成不能制冷和制熱。 拆的時候要先收氟,否則就會造成氟的泄露。 。 加氟的步驟: 1.讓空調運行,在制冷的狀態下加氟。 制熱的狀態下需將四通閥的電線拔下;讓空調呈制冷狀態運行。 加氟口在粗管上面,也就是低壓。 將銅帽用扳手擰下,將氟管連接上,在把氟瓶打開,這樣氟就進入空調的系統里了,制冷狀態下加滿4MPa就可以了。俗話說加4個壓。 整個操作都是在空調的運行狀態中進行的。 以上是我多年維修的經驗,希望能幫到你。 以后有什么問題可以給我百度留言。
回答者:laowu5205202016-09-10 00:00
空調不制冷也不制熱的原因 一,缺氟 空調不制冷也不制熱最常見的原因就是缺氟,這屬于正常的情況,一般是出現在使用三至四年的老空調,長時間的使用會揮發掉制冷劑,此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題。 二
提問者:Suzanne.li2013-07-12
因為你家的室內溫度根本達不到20度,要是到了20度人也受不了,另外你把溫度定高點,一般來說比外溫度低4度是空調最節能的設定,我就是做空調的,有什么不明白的可以加我
提問者:leilinyich2013-05-30
空調不制冷原因:1、電源電壓故障,電壓低或者電源輸入不良;2、電氣控制系統輸出不良;3、制冷系統缺氟,管路有漏點;4、壓機運轉不良,壓機電容或者壓機本身不良;5、內外機通風不良。檢查方法:1、通電能否開機,判斷電源及內機
提問者:SpootounK2013-09-11
給你說新空調引起制冷不好的原因基本有2種.... 第一就是看看你裝空調的地方是不是有遮擋物...太陽是不是長時間照射...安裝的室外機與墻壁的距離是不是有點遠...因為這2個原因會引起壓縮機自動保護....
提問者:Dora_方楽亭2013-04-22
將空調置于制冷高速風狀態下運轉,在低壓截止閥工藝口,邊加制冷劑邊觀察真空壓力表的低壓壓力,當低壓在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),關閉制冷劑鋼瓶閥門。再考慮室外機空氣溫度高低、室內冷負荷大小等影響低壓
提問者:examno12013-11-07
空調制冷原及解決案:(希望答您所幫助敬請采納) 空調制冷空調故障較見故障空調制冷原提供五空調制冷主要原供您參考 空調制冷原:氟利昂夠(俗稱缺氟) 解決辦: 補加氟昂即解決空調制冷問題 種制冷原已使用三四空調部
提問者:iopkfhoxre2014-08-16