提問者:huangnianyu2016-09-17 00:00
可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。高壓過高過熱的原因及排除:1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。2,散熱不良。檢查冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。3,管路系統堵塞。參照壓力表判斷、排除,重新系統處理。4,蒸發器或濾網積塵結垢。氣流變小,系統壓力及溫度失恒,清洗蒸發器或濾網。5,缺氟也有可能。缺氟時,壓縮機排氣溫度會過熱,使過熱負載保護開關跳脫。電路方面的問題則是:1,控制電路板故障。2,溫度傳感器過載,信息錯誤。3、電源接線松脫、接觸不良。4、啟動電容器或壓縮機啟動線圈燒毀。資訊不足,只能這樣分析,還有很多其他的可能,建議找專業維修人員檢查看看。希望能幫到您,滿意請采納。謝謝...
回答者:a14725eg2016-09-19 00:00
高溫保護,啟動電容更換,或壓縮機卡死。
提問者:fhuuzq11592016-09-06
正常情況下,在室內溫度達到設定溫度后室外機停止工作,包括壓縮機和室外風機。 室外風扇先停轉,壓縮機繼續工作,會造成室外換熱不足,系統壓力不斷升高,壓縮機進行保護停機,需要先檢查室外風機的啟動電容是否正常(更換一個電容后
提問者:wto364422016-05-10
不需要,你只要轉動一下,不是長時間運行,建議增高電壓,斷續通電,看看能不能啟動?
提問者:fengyide3352015-07-23
被海盜打劫,需給海盜1袋鉆石,方可逃過一劫(提示:完成3次回答即可給海盜1袋鉆石)
提問者:alva5172013-06-16
應該是熱保護,
提問者:靜靜悳誸2016-12-02
供電是否正常,壓機是否啟動,溫度是否過高
提問者:yuemanni2014-06-17