提問者:me的心好累2013-07-17 00:00
涉及到專業問題。非專業人士請繞。
先確定是不是里面進雜物而堵塞系統。如果確定冰堵, 沒有簡單的辦法,進空氣膨脹閥是不會冰堵,多是進水了。冷凍油中混進水了較麻煩,用R113注入系統,開機循環一個小時,然后用氮氣吹干系統。壓縮機油最好換掉。如果堵的嚴重,吸不進R113,就只好把內機、連接管、外機分三部分單獨用氮氣吹干凈。我遇到過一次嚴重的,毛細管、過濾器、冷凝器、單向閥。。都被我解剖成一點一點的了。 如果只是輕微的話,偶爾還可以沖開的話,自制一個過濾器,外面也有賣的,不過好難買,里面裝好干燥劑(硅膠),連接在高壓管和高壓閥中間,運行一個小時就好了。
回答者:ifnm2016-07-17 00:00
我有一個格力謙者變頻空調,報H6故障代碼,就是內風機堵轉故障,檢查電流正常,每次報故障,只要拔
提問者:RISINGWIN2013-06-18
我們老家也這樣 電壓不穩 安裝穩壓器可以
提問者:yjghdkdm6144752013-06-03
首先應根據房間大小、朝向、樓層高低、居住人數決定,在朝陽、通風不好的房間應適當增加機器的功率。 一般來說: 1匹空調適合12平方米左右的空間 1.5匹空調適合18平方米左右的空間 2匹空調適
提問者:ward1c9kpm52013-04-19
--格力空調出故障代碼了?以我修過7年的空調經驗告訴你怎么解決這些故障,應該能讓你少走不少彎路。 第一:遇到空調出現故障代碼時你可以去【空調故障代碼網】查詢,細到空調品牌和型號。萬能搖控器代碼查詢可以去萬能搖控器專
提問者:2014-09-06
變頻空調的噪聲大,如果不能忍受,是很難解決的。 1 如果是比較尖(聲音頻率較高)的噪聲,是壓縮機本身噪聲較大,空調的消聲和隔音不能降低較多,這是設計問題,內部空間我看過,沒有什么更好的辦法。 2 如果是比較低沉(
提問者:yang68204992013-06-15
這樣子時好時壞的,那么有可能是風機接口有點松,也有可能是變頻機干擾大造成轉速反饋有問題,當然也不排除結構上造成電機轉不動而報故障,最好還是找廠家換機,這種時好時壞極為難查!
提問者:elysegirl2014-02-11