提問者:jia16l21cm2013-07-01 00:00
機子用了九年了,一直都正常。不知道是哪一天開始的,今天發現掛壁室內機左下角一直在滴空調水,弄的整個書柜面板都濕透了。 請問這個是具體哪個地方漏哦?我想自己弄下(具備動手能力,只是欠缺原理知識)。
制冷情況下濕氣凝結成水滴 滴到水槽。水槽的水順著出水口到出水管。水管的水流出室外。水漏到室內一般有兩種情況會出現 一。室內機比出水口低(水往低處流)導致水不往外流 不流水槽水積滿 水就往室內出水了。二。排水管壓扁開裂破損有污垢灰塵多了累積成的淤泥堵塞了水管不忘外排水忘室內排水 一樣的原理。舊空調容易出現污垢水管開裂,新空調更容易出現水管壓扁安裝不到位。你這種情況比較簡單 出水管知道吧? 室外的一根塑料管。不要怕臟 對著嘴用力吹 一般堵住了很用力吹肯定能吹動。管子壓扁了是吹不動的。塑料管破損可以看看連接管那里有沒有水出來。有水出來就是破損了。要自己拆的話出風口有二三個螺絲 面蓋打開有一二個螺絲 然后從下面掀開 內部散熱冷凝器下面的就水槽了 。好好把你的空調水槽清理干凈吧 打字好累 樓主請賞分吧 謝謝
回答者:ashard2016-07-01 00:00
多是室內機安裝固定不牢造成水平位置發生了移動造成的,應調整室內機的水平位置。 附: 掛式空調室內機常見漏水現象,主要有以下幾種情況造成的: 1、室內機安裝不牢固造成移位:室內機固定掛板安裝固定不牢固,
提問者:cjwwz2013-05-02
空調的壓縮機將制冷劑壓縮,然后再通過閥門使其膨脹,因?yàn)榕蛎浺尫艧崃浚@樣制冷劑的溫度就降低了,然后制冷劑流入室內的蒸發器,通過蒸發器與室內空氣的接觸來吸收室內空氣的熱量,又將其壓縮,再次膨脹,這樣往復循環,一點一點帶走
提問者:黃河520552013-09-12
有可能是。最好去修理店看到。找信譽較好的店。有能力去4s店更好
提問者:q51653882014-08-09
你好,我家空調和你一樣的情況,主要具有兩種可能性:一,放水管出問題,主要是堵住,只有少量水流出,可用嘴吹出水管的一端,把雜物吹出。如果吹氣時感覺空氣流暢,但仍無水或只有少量水流出,則是出水管的機內部分有問題,可能水管連接
提問者:zztao0001234562013-04-21
掛式空調室內機常見漏水現象,主要有以下幾種情況造成的: 1、室內機安裝不牢固造成移位:室內機固定掛板安裝固定不牢固,時間長了發生移位,導致排水管引出一側位置偏高,造成排水困難。 2、室內機機體的水平位置安裝不當:
提問者:gujic0234372013-05-24
一、《民法通則》相關法律精神規定:相鄰不動產的所有人或使用人在行使自己的所有權或使用權時,應當以不損害其他相鄰人的合法權益為原則。如果因權利的行使,給相鄰人的人身或財產造成危害的,相鄰人有權要求停止侵害、消除危險和賠
提問者:aabb4343432013-07-30