提問者:mcemls2013-05-15 00:00

1.機器出水管的高度應沒問題。 2.水是從風筒下塑料內壁上形成的水珠,多了就流到了出風口處。 3.機器設定的溫度越低,風越大,噴水就越嚴重。 請問這是什么原因造成的!謝

最佳答案

首先檢查是否少雪種 你的室內機蒸發器上部制冷產生冷凝水 而蒸發器下部不制冷沒冷凝水 上面產生的水不會順著下部流到接水盤中 而是直接滴在風扇上被風扇甩出來 你加足雪種就不會出現這種問題了 其次還有一下4種可能 1.空調的安裝有問題,因為是從導風板處漏水;檢查一下空調器是不是感覺象是要倒,也就是說空調器的上端是否與墻壁有一段距離;而下端則緊挨著墻壁. 2.空調器是否傾斜,出水口是否太高. 3.取下空調器的外殼檢查接水盤是否損壞. 4.檢查出水口是否堵塞.