提問者:lpjay.love2013-03-28 00:00
1.分體式空調 用遙控開機 室內機動但室外機不動。 2.按“強制運轉”按鈕啟動正常。但用遙控調一下溫度,室外機就又關了,室內機還保持動。 除了接收板壞了,遙控電池點亮不足,還有其他原因嗎?
你這問題是小意思了,看你說的肯定設定的是制冷了,強制運行是強制室外機工作的,這個按下,室外機馬上工作的,用遙控操作室外機就停,你看下你現在設定的溫度是多少,如果你現在環境溫度(就是室內溫度)是20度,你設定的溫度一定要小于20度,比如19度,室外機=待3分延時后會起動,如果你設定溫度大于20度,則室內感溫包檢測信號不輸出,控制電路不送電,外機就不會不會工作,說明白就是想制冷,必須遙控器上你設定溫度低于環境溫度,想制熱,必需設定溫度高于環境溫度,還有一點就是,室內感溫包損壞,檢測不到室內室內溫度,就不起機,強制可以起動,但是遙控器就不能了,我說了這些,你先換遙控器電池在試試,有的也是因為遙控器電池電量不足,導至發送亂碼
回答者:夢婷劍主夢蝶2016-03-28 00:00
1 如是手動空調的控制開關,一般是鋼絲繩與風門脫落了 2 如是自動空調,一般是控制電機要打點潤滑油,同時要檢查電腦的線頭是否松動, 還有檢查電機的供電是否正常
提問者:gst07042013-09-11
你說的可能有以下幾點注意的 1是否保險壞了 2電線是否有改動 3也有你上面說的電腦板有壞的地方
提問者:qinghe6022013-09-11
按下去燈亮后是內循環
提問者:ghwghwghw2013-11-12
普桑的空調按鈕在面板上,如下圖:使用方法是:按一下A/C鍵開啟空調,再按一下就關閉空調了。
提問者:sougoucs542013-06-18
按一下遙控器的掃風按鍵,是否聽到滴的一聲,看看導風板是否動作。如果沒有滴聲,那是電腦版的問題,有滴聲,但是不動,那是有可能接線的問題,或者導風電機損壞!
提問者:2014-08-18
兩種可能 第一是室外溫度低,空調壓縮機不工作 第二是冷媒全都漏了,也會導致壓縮機不工作! 建議你等到明年天暖的時候再檢修這個問題,現在修沒有任何意義!
提問者:llolil2013-09-03