提問者:vtem992013-03-12 00:00
已經修過4回了,更換了除蒸發器外所有設備(包括壓縮機)每次都是正常使用2個月后,冷媒就不夠了,啟動空調時發出嘶嘶的聲音4S說什么也查不出那里漏,這種情況怎么辦呀
啟動空調時發出嘶嘶的聲音說明有非制冷劑液體經過膨脹閥,2個月后冷媒不夠不能聽到響聲的,我建議: 用冷媒檢測,有專用的熒光填充劑充入制冷管路,當瀉漏的時候,可以用紫外線之類的專用燈具檢測泄漏點。一般的都是涂肥皂水,不夠專業,不過也可以的。如果長期泄漏,你可以自己檢查制冷系統的管路,看看哪里積有油泥,十有八九就是那附近泄露了。因為在冷媒泄漏的同時也會帶出些冷凍機油,油會附著在管壁上,并粘附灰塵。 解決方法:一般都是接頭處的橡膠管接頭老化,或是密封膠圈密封不嚴造成的泄露,也許是制冷劑管路上沙眼(很少發生)。更換有問題制冷系統的管路,更換橡膠墊,或是修復破裂點就可完全修復。
回答者:remain03222016-03-12 00:00
這些情況多是空調四通閥的故障造成的,要么的控制電路有問題,要么是四通閥自身有故障。應請專業人員檢修為妥。
提問者:羅馬貴賓P265032013-03-14
空調制冷系統管路內冷媒發生了嚴重的泄漏或者是空調泵電磁離合器出現問題。建議暫時停用空調,并到正規的維修店去檢修。重點檢查空調泵的電磁離合器、傳動皮帶以及系統管路內冷媒量是否正常。
提問者:Arby_L2016-05-19
可能是冷氣不足了,需要補充,先量壓力,壓縮機工作時,低壓應在1公斤以上,高壓在9公斤以上才是正常,壓縮機停轉 時,高低壓的靜態壓力應在3-5公斤。QQ:909940134飛龍發動機護板大全
提問者:hrfgkfopj2013-08-08
空調不制冷與品牌關系不大,除非這是品牌的通病,那樣子需要召回,你可以從以下幾點,由簡單到復雜,進行自行判斷,防止奸商給你修理“漫天要價”: 1、 制冷劑過多造成制冷不足 對天制冷劑過多,一般都是在維修時過
提問者:llenny2013-03-27
自動空調的話按一下ON/OFF,燈亮就開了。 制冷模式需要按下A/C雪花按鈕。
提問者:cqeng880822013-11-05
感謝您對美的空調的關注與支持!由于空調匹數大小、不同系列噪音大小都不一樣,可以指導用戶看內機的銘牌,上面都寫有的。不同品牌的產品存在不同的參數,機器噪音無法避免,但噪音值都控制在國標要求范圍內。如問題沒解決、請撥打美的服
提問者:jacky00662017-01-07