提問者:cacaccao2013-10-26 00:00
你好! 空調制熱的時候內機是不能馬上出風的,需要等3~5分鐘的時間、外機工作后才能出風,這個叫預熱、也叫防冷風。 如果很長的時間都不出風的話,你可以先清洗一下內機的過濾網和外機的冷凝器,如始終不出風的話,就聯系廠家售后上門檢查吧!可能會缺氟或者外機沒工作! 希望我的回答能幫到你!
回答者:guigui20112016-10-26 00:00
你設置成風扇模式,看內機有風嗎,有風,內風機電機就是好的,查電腦板及管溫電路,沒風,就查風機是否損壞再看看風機電容是否壞了。
提問者:2013-07-17
10年的日立空調修還是可以的,比近年的產品內在要好,沒有風出來說明不了什么,很可能只是小毛病.如機能開啟壓縮機能運行,多半是風扇問題修也不貴,控制上出錯也不一定,把查頭拔下斷電一會兒再重新開機看看.10年的空調不算舊,實
提問者:jinzhu7332013-07-02
可以做的,但是出風口跟檢修口必須要保證一定的距離,避免竄風,影響制冷效果。一般來說,檢修口都是做在回風口一側的,還有就是側送側回的送風方式,也意味著回風口距離內機有一段距離的,而檢修口是要開在內機接管位置附近的,也就是說
提問者:hrkhzcc2013-09-10
風小有好多原因在自動風速 室內溫度接近設定溫度風速在最低 或者設定在微風 過濾網堵了
提問者:yuantwice2014-07-03
溫度調的太高了
提問者:odfujr2013-06-16
你好! 冬季空調制熱的話、外機先工作3--5分鐘后(給內機預熱)、內機才能出風,這個功能也叫防冷風。如果你的空調外機不能工作的話,主要有以下的原因: 1、內機電路板故障,不能給外機通電,沒有電壓輸出,造成外機