提問者:ifgiv2013-06-09 00:00
是掛在墻上的那種空調,這幾天開空調沒多久就漏水,以前都沒出現過這種問題
有兩種情況,一種漏得厲害,即是空調排水孔堵塞,這種情況多半是從空調的左邊漏出,二漏得不那么厲害,從空調出風口的地方左中右都可能見到漏水,而且有冷凝水懸掛的式樣,除此之外基本沒什么可能了,如果照你說的以前沒這種問題的話! 解決方法:一、抱著排水管末端拼命的吹,即可疏通 二、找個專業人式加點雪種,即可搞定
回答者:a84524792016-06-09 00:00
室內機之所以會漏水,有以下幾種情況: 1.機體的安裝不當:室內機傾斜,管路口方向過高。 2. 排水管不良:由于排水管松弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢。 3.配管上結露水:由于管路上的保溫材料太差或過薄,當管
提問者:tanlong04222013-06-25
是開旅店的吧,保護客人的物品是理所應當的Ｈ然有損壞,首先是表示歉意,在協商看如何處理,要達到客人的諒解,能洗的,修理的要盡可能的去辦,不能修復的要按市場價賠償,已達到客戶盡量滿意。
提問者:dongli252017-02-22
可能有如下幾個原因,針對具體情況可一一排查: 1)空調排水管的出口位置發生變化,高于室內機的水平位置。(一般多發生在柜機上面)。 2)空調室內機的排水通道堵塞,導致冷凝水無法正常通過排水管排出。 3)排水管老化破裂
提問者:hehefu82013-06-12
空調掛機漏水一般是由于空調的冷凝水排水不順暢或者是空調內機出風口凝露所致。首先疏通冷凝水排水管,使冷凝水排出順暢;其次空調室內機水平方向的傾斜角度要正確,引出冷凝水管的一側比另外一側略低。同時需要清洗室內機回風過濾網,晾
提問者:Meapsesuloult2013-05-03
自己修,不用錢。內機滴水的可能原因與排除方法:1、內機濾網過臟或蒸發器過臟,使循環風量變小,容易有很多冷凝水,需清洗濾網及蒸發器。2、排水盤處的排水管口有臟物堵住造成排水不暢使得室內機滴水。需清除堵塞。3、排水盤與排水孔
提問者:zaozaohiujia2016-07-18
空調室內機漏水最主要的兩個原因是:1、冷凝水排出不順暢導致漏水。這種情況首先就需要疏通冷凝水排水管,確保室內機左右傾斜角度正確。2、出風口邊緣凝露。這種情況大多發生在陰雨天空氣濕度比較大的時候。一般把空調調整到高風檔會有
提問者:ylsbt001s2013-07-03