《建筑設計防火規范》 6 消防車道 6.0.1 街區內的道路應考慮消防車的通行,其道路中心線間的距離不宜大于160.0m。當建筑物沿街道部分的長度大于150.0m 或總長度大于220.0m 時,應設置穿過建筑物的消防車道。當確有困難時,應設置環形消防車道。 6.0.2 有封閉內院或天井的建筑物,當其短邊長度大于24.0m 時,宜設置進入內院或天井的消防車道。 6.0.3 有封閉內院或天井的建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜大于80.0m。 6.0.4 在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。 6.0.5 超過3000 個座位的體育館、超過2000 個座位的會堂和占地面積大于3000m2 的展覽館等公共建筑,宜設置環形消防車道。 6.0.6 工廠、倉庫區內應設置消防車道。 占地面積大于3000m2 的甲、乙、丙類廠房或占地面積大于1500m2 的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道。 6.0.7 可燃材料露天堆場區,液化石油氣儲罐區,甲、乙、丙類液體儲罐區和可燃氣體儲罐區,應設置消防車道。消防車道的設置應符合下列規定: 1 儲量大于表6.0.7 規定的堆場、儲罐區,宜設置環形消防車道。 2 占地面積大于30000m2 的可燃材料堆場,應設置與環形消防車道相連的中間消防車道,消防車道的間距不宜大于150.0m。液化石油氣儲罐區,甲、乙、丙類液體儲罐區,可燃氣體儲罐區,區內的環形消防車道之間宜設置連通的消防車道。 3 消防車道與材料堆場堆垛的最小距離不應小于5.0m。 4 中間消防車道與環形消防車道交接處應滿足消防車轉彎半徑的要求。 表6.0.7 堆場、儲罐區的儲量 名稱棉、麻、 稻草、麥秸、 木材(m3) 甲、乙、丙類 液化石油氣 可燃氣體 毛、化纖(t) 蘆葦(t) 液體儲罐(m3) 儲罐(m3) 儲罐(m3) 儲 量 1000 5000 5000 1500 500 30000 6.0.8 供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道。 6.0.9 消防車道的凈寬度和凈空高度均不應小于4.0m。供消防車停留的空地,其坡度不宜大于3%。 消防車道與廠房(倉庫)、民用建筑之間不應設置妨礙消防車作業的障礙物。 6.0.10 環形消防車道至少應有兩處與其它車道連通。盡頭式消防車道應設置回車道或回車場,回車場的面積不應小于12.0m×12.0m;供大型消防車使用時,不宜小于18.0m×18.0m。 消防車道路面、撲救作業場地及其下面的管道和暗溝等應能承受大型消防車的壓力。 消防車道可利用交通道路,但應滿足消防車通行與停靠的要求。 6.0.11 消防車道不宜與鐵路正線平交。如必須平交,應設置備用車道,且兩車道之間的間距不應小于一列火車的長度。