提問者: zxxmqu 2013-04-26 00:00
RT
本程序用于控制氣缸動作 首先是三個氣缸(A,B,C)同時下壓,并下壓保持. 然后另外兩個(D,E)同步動作,動作后收回, 另外還有兩個(F.G)依次動作. 在 時間上,下壓動作(A,B,C)完成,時間延遲1S后 D,E開始動作;動作后收回. D,E動作后0.1S后F動作,動作后收回, 再0.1S后G 動作,G動作的同時還輸出一個信號用于驅動電機轉動,動作后收回. 最后A,B,C在G動作完成后延遲2S收回.形成一個循環工作的程序 這是一個順控程序。暫且把ABCDEFG分配為Y0,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,驅動電機為Y7.清單如下: LD M8001 OR X1 //X1為停止按鈕 ZRST S0 S100 SET S0 //程序初始化 STL S0 LD X0 //X0為啟動按鈕 SET S20 STL S20 SET Y0 SET Y1 SET Y2 OUT T0 K20 //動作時間加上延遲時間 LD T0 SET S21 STL S21 OUT Y3 //D動作 OUT Y4 //E動作 LD X2 //X2為D到位行程開關 AND X3 //X3為E到位行程開關 SET S22 STL S22 OUT T1 K11 //K11為D,E 退后動作時間加延遲時間 0.1秒 //0.1秒 LD T1 SET S23 STL S23 OUT Y5 //F動作 LD X4 //X4為F到位行程開關 SET S24 STL S24 OUT T2 K11 //T2 為F后退時間加上延遲0.1秒 LD T2 SET S25 STL S25 OUT Y6 OUT Y7 LD X5 //X5為電機完成任務行程開關 SET S26 STL S26 OUT T4 K20 LD T4 SET S26 STL S26 LD M8000 ZRST Y0 Y2 OUT S0 //返回初始狀態。一個循環結束 RET // END
回答者:cedfdv2016-04-26 00:00
如果是電子版的,在網上有很多免費的,如果是書面形式的,如果購買了PLC的話,會在包裝盒內有對應的手冊的。
提問者: wwgxh11 2013-04-03
要不你的電纜或者USB轉串口轉換器有問題 用帶串口的臺式電腦試試 在設備管理器看看是不是COM3 不要弄錯
提問者: yongbaochen 2013-06-26
PLC在斷開外電源時,電池是這種PLC用戶程序保存的“生命之源”,一旦拔出電池,用戶程序就會“滅亡”,因此,請勿輕易拔出電池。如果需要拔出電池有兩種辦法: 1、PLC在通電的情況下,可以拔出電池 2、在PLC斷開外接
提問者: 申屠葛鳳婿園環 2013-07-18
這個輸入 是24VDC的 所以輸入采用24VDC 輸出時繼電器輸出的,所以 你采用24VDC 或220VAC 都可以
提問者: kidhu4821544 2013-01-25
工程-公共設置-系統環境,在里面把相應的型號選好,這是三菱觸摸屏, 在下面看到你是用EB500的,這個設置是在最上面的菜單欄 編輯-系統參數 里面設置,在里面選好相應的PLC和觸摸屏型號
提問者: ljchenyang119 2013-04-06
裝完驅動程序后,插上編程線,右鍵“我的電腦”-“屬性”-“硬件”-“設備管理器”-在打開的設備管理器窗口會看到“端口(COM和LPT)”,打開“端口(COM和LPT)”,會看到你的編程線所占用的COM口。 打開三菱編程
提問者: kyf8111 2013-04-08