西門子TP277 10寸觸摸屏和S7-200 PLC通信,怎樣做離散量報警

提問者: ddinnyhlvx 2013-04-22 00:00

西門子觸摸屏TP277和西門子PLC S7200CN連接通信,現在觸摸屏中的離散量報警怎么做啊?其中通信中的變量怎么寫呢? 比如說我PLC里面的M10.0觸發置位產生一個報警,那在觸摸屏里面要怎么做才能產生相應的報警呢?樓上的給點詳細的做法嗎?謝謝額

最佳答案

我的做法是在觸摸屏中做一個文本列表,然后指定一個變量MD123,DWORD然后在PLC對相應的變量賦值,例如M10.0為報警1,而觸摸屏對應M10.0的報警是1,那就用M10.0觸發賦值給MD123為2,記住文本列表是位的,所以必須給相應的位置1,這個我已經做OK的做法,我個人認直接觸發M123.1應該也可以,可以試一下,或者在人機界面直接設置變量MD10,這樣應該就可以了,我沒試過,你可以試試看,

回答者:renhill20082016-04-22 00:00