提問者:某貓咪c2013-03-14 00:00
350噸的80%等于280噸。也就是說這個350噸的冷卻塔,一般設計時,只利用其280噸的流量作為有效流量。 280噸流量的水,溫降5度,能帶走的熱量是:280X1000X5X1=1400000千卡。\ 換算成千瓦:1400000X0.001163=1628千瓦 按能效比1:4.5計算:產生1628千瓦的熱量的制冷機組,制冷量為1628X4.5/5.5=1332千瓦。 也就是說,這個350噸的冷卻塔,最合適安裝制冷量為1332千瓦的冷水機組。當然也可以裝更小點的。
回答者:dwpx7w6sfo52016-03-14 00:00
幾匹的?管子有多長?內徑是幾厘米的管子?壓縮機冷卻潤滑油和線圈,進水了沒?這個水時間久了都會有的,這是分子篩作用和冷凝作用無關。用電流表就能打出來,壓縮機的電流檢測具體方法網上視屏有。低壓部分的防凝除濕器起作用沒,有無堵
提問者:xxf4109252013-05-15
空調工作狀態不同、環境溫度不同,供回水溫度都不同。水系統國標規定的標準工況是,夏天制冷供水溫度7度,回水溫度12度; 冬天供水溫度45度,回水溫度40度。
提問者:vivivsouou2013-04-08
一般地下水溫是本地年平均溫度,北京地區在15-18度,水源熱泵大都是從地下水中吸取熱,排水溫度在7度左右,這種方法取暖制冷都非常節能。