提問者:niljuc2013-06-26 00:00
表1 不同室內溫度下的PPD值 溫度/℃ 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 PPD/% 99.4 92.6 69.7 37.2 13.2 5.00 13.0 37.5 70.9 當室內空氣溫度為25 ℃,僅使相對濕度變化時,相應的PPD值見表2。 表2 不同相對濕度下的PPD值 相對濕度/% 40 45 50 55 60 65 70 75 PPD/% 5.10 5.02 5.00 5.03 5.11 5.24 5.37 5.49 由表中數據可以看出,室內空氣溫度改變對室內熱舒適度的影響非常大,而相對濕度的變化對室內熱舒適度影響很小。在一定范圍內,相對濕度的變化對人的熱舒適感幾乎沒有影響。 3 室內設計溫度改變對空調能耗的影響 為了計算室內空氣溫度改變對空調能耗的影響,本文以北京的1棟4層辦公樓為例進行分析。 此4層辦公樓全樓共有360人工作,每層平均有90人。窗戶均為單層玻璃木框窗,有內遮陽及淺色布簾,南窗面積170m2,東窗40m2,西窗40m2,北窗120m2。窗的總面積為370m2。屋面為70 mm混凝土面板加120mm加氣混凝土保溫層,面積為464.7 m2。外墻為內抹灰的490磚墻。南墻面積為391.56 m2,東、西墻均為134 m2,北墻286 m2,地面面積為464.7m2。 新風量按30 m3/(h.人)計算,室內設計相對濕度取55%,送風溫差取6 ℃,采用一次回風式空調系統。 采用冷負荷系數法計算出在不同的室內設計溫度tn下的設計空調冷負荷、濕負荷、制冷量以及以室內設計溫度25 ℃為基準的節能率。計算結果列于表3。 表3 不同室內設計溫度下的節能率 房間溫度 /℃ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 房間冷負 荷/kW 116.8 113 109 105.6 102 98.2 94.4 90.7 87 濕負荷 /g/s 7.348 7.937 8.543 9.167 9.808 10.467 11.142 11.834 12.542 熱濕比 /kJ/kg 15 900 14 000 13 000 11 500 10 400 9 400 8 500 7 700 6 900 送風量 /kg/s 16.22 15.48 14.34 13.7 12.3 11.6 11 9.9 9.2 新風量 /kg/s 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 新風負荷 /kW 149.6 141.5 132.1 121.5 108.6 96.4 86.1 74.6 57.1 再熱負荷 /kW 33.6 34.5 35.7 36.7 37.9 39.4 41 42.7 44.5 制冷量 /kW 300 289 276.8 263.8 248.5 234 221.5 208 188.6 節能率 /% -20.7 -16.3 -11.4 -6.2 0 5.8 10.9 16.3 24.1 為了確定空調能耗隨室內空氣溫度的變化規律,將表3中的節能率繪于圖1。由圖1可以看出,隨室內設計溫度的變化,節能率呈線性規律改變,室內設計溫度每提高1 ℃,空調系統將減少能耗約6%。 圖1 室內設計溫度與節能率的關系 4 相對濕度的改變對空調能耗的影響 在工程計算中,人員的散熱散濕只考慮人的勞動強度和空氣溫度。所以當室內溫度為定值,僅使室內相對濕度改變,可以認為房間的冷負荷、濕負荷為定值[3]。 仍以前述北京的4層辦公樓為例。 當室內設計溫度取26 ℃時,房間冷負荷為98.2 kW,濕負荷10.467 g/s,熱濕比為9 400 kJ/kg。 送風溫差取5 ℃,新風量仍為3.6 kg/s。相對濕度從35%升至70%時的制冷量以及以相對濕度50%為基準的節能率列于表4。 為了確定空調能耗隨相對濕度的變化規律,將表4中的節能率繪于圖2。由圖2可以看到,當相對濕度大于50%時,節能率隨相對濕度呈線性規律變化。由于夏季室內設計相對濕度一般不會低于50%,所以以50%為基準,相對濕度每增加5%,節能10%。 表4 不同相對濕度下的節能率 相對濕度/% 35 40 45 50 55 60 65 70 hn/kJ/kg 45 47.5 50 53 55.5 58.5 61 64 ho/kJ/kg 38 40.5 43 46 48.5 51.5 54 57 hc/kJ/kg 55 56.8 58.6 60.6 62.7 64.8 66.8 68.8 hL/kJ/kg 26 31 35.7 40.2 44.5 48.8 52.8 57 送風量/kg/s 14 14 14 14 14 14 14 14 制冷量/kW 406 361 321 286 255 224 196 165 節能率/% -42 -26 -12 0 11 22 31 42 圖2 室內相對濕度與節能率的關系 5 室內設計參數的優化組合 通過以上分析可以很清楚地看到:室內空氣溫度對人的熱舒適感影響很大,但對空調能耗的影響則比較小。而相對濕度對人的熱舒適感影響很小,但是對空調能耗的影響很大。因此在確定室內設計參數時,溫度可以低一點,相對濕度可以高一些。這樣,既可以保證較高的熱舒適度,又可以減少空調能耗。 例如在賓館中,假如室內設計參數溫度取25 ℃,相對濕度取50%,當相對濕度不變而室溫增至28 ℃時,可節能18%,但卻使房間的熱舒適度降低到有70.9%的人員不滿意的程度。 當室內空氣溫度不變,仍取25 ℃,而相對濕度由50%增至65%時可節能30%,房間的熱舒適度基本沒有變化。 將tn=25 ℃、φ=65%和tn=28 ℃、φ=50%比較,前一組室內設計參數比后一組節能12%,熱舒適度也高很多。 在商場和舞廳中也有同樣的規律。 6 結論 在確定室內設計參數時,為了保證較高的熱舒適度,室內設計溫度應取低一點,而在一定溫度范圍內,通過提高室內設計相對濕度的途徑減少空調能耗。
回答者:女友旨意2016-06-26 00:00
如果空調整晚都不停制冷,實際溫度低于設定溫度的話 就一定是溫感器壞了 如果室內溫度與設定溫度相符 就是電路板有故障了 美的的是指剩余時間 空調是不知道北京時間的 希望能夠幫到您
提問者:honey65042013-07-12
香港政府提倡26度,個人覺得28度都o(jì)k,反正覺得不那么熱得難受就可以了,如果溫度過底了當你步出室外時感覺更難受。
提問者:ysy200320082013-05-30
多數都是東拼西湊,沒什么自己寫的,但是要自己構思,然后按照論文架構組織材料,就行,花不到兩天時間,自己做比較保險
提問者:alexf7492013-09-08
一、從氣象資料來看,有歷史記錄以來北京最高氣溫最大值出現在1968年5月14日,高達38.3℃。最近一次5月份的高溫則是出現在2009年5月19日,當日最高氣溫為35.7℃。二、北京的氣候為典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風氣
提問者:pdbq54472013-05-01
1、空調的選擇目前主要是依據標準制冷能力確定的,也就是參照室外側溫度35度,室內側溫度27度確定,則當室外環境溫度大于35度,其制冷效果會下降;2、通常空調產品出廠前都會經過環境溫度48度,室內32度的檢驗,換言之,環境
提問者:qtrrpe8732013-06-02
加750克制冷劑。加制冷劑方法:1,打開引擎蓋,空調都有 高低壓兩個管路,一般低壓管路粗,高壓管路細。要從低壓管充進去。2,連接上 充氟表 和 冷媒,注意一定要把開瓶器關閉狀態。3,然后徐徐緩慢打開開瓶器,讓冷媒充進汽車
提問者:摯愛LMY2013-06-18