為何暖氣總是不熱?

提問者:聽大海bewail2013-07-29 00:00

我家住一樓,三間,集中供熱,10年了,總是南面的兩間熱,北面的那一間很少熱過,熱也是溫乎,請問是否和樓上的住戶加裝熱交換器有關,原先廚房涼臺沒暖氣,樓上的住戶都自己加裝了。而且我發現我家的暖氣片上沒有排氣閥,現在正在供熱,現在能否修理?

最佳答案

XXXXXX: 您好,對于你所上述的問題,我發表我的幾點看法,希望能給你帶來幫助! 1,您家的供暖方式應該是上下串聯的供暖系統,這樣來講,頂樓的住戶應該是最熱的,你可以到頂樓的用戶看看與你相對應的這組暖氣,效果怎么樣,如果也是底于其他的溫度,你有必要檢查一下,這組暖氣是否處于系統的末端?或者是哪個串聯閥門沒有開足? 2,樓上住戶安裝熱交換器和加裝暖氣,對你采暖的影響是可以肯定的,你可以到上面看看,他的進水和回水之間有沒有加串聯管(把回水和進水管直接連通的管道)?如果有,你可以把串聯管的閥門開啟到最大狀態,把通過他們家熱交換器的閥門稍微關閉一點,這樣可以加大分支立管的循環量。 舉個比例:如果是六層樓的住宅樓,采取你現在這樣的供暖方式,應該是6-2樓都有串聯管,1樓沒有串聯管,水流直接通過暖氣循環,通過調節6-2樓的串聯閥門、暖氣支閥門,來達到1-6樓基本溫度平衡的目的! 3,上下串聯的系統在一樓不設手動排氣閥門,在頂樓暖氣設置手動排氣閥門,主供水末端設置自動排氣閥門,每年到供暖時節,由回水管往系統進行注水,所以底層用戶基本不可能產生氣堵。 4,你這樣的情況現在修理是不太方便的,必要時可以關閉這趟支管的進回水閥門進行修理,(與你相對應的這組暖氣,供水閥門在頂樓,回水閥門在您家暖氣旁邊,或者就是在地下室)。